Discussion consultée 3560 fois
5 messages
Chauffage par radiateurs électriques - fil pilote ?

#1Chrisvdg
Bonjour...Je reviens vers vos conseils (mon compteur électrique est placé et Erdf nous a 'branché', tout était prêt, grâce à vous, merci encore !)
Nous comptons tout chauffer avec des radiateurs électriques...vous nous aviez parlé de prévoir un 'fil pilote'...et de raccorder à un gestionnaire ! Pourriez-vous me donner plus d'infos ? Le diamètre de ce fameux fil (en faut-il plusieurs), a quoi sert-il et comment fonctionne un 'gestionnaire',... ?
Merci d'avance et bon we

Chris VdG
#2phil-decuivre
salut,
l'avantage de relier les fils pilote à un gestionnaire d'énergie permet de créer et de piloter des "zones" de chauffage indépendament les unes des autres (temps de chauffe,allure de chauffe etc....).
par exemple:
zone chambres
zone salon/salle à manger
zone cuisine.
il faut que les radiateurs électriques soient pourvus de ce fameux fil pilote
#3Carminas
Bonsoir

Le principe de fonctionnement d'un programmateur avec fil pilote est le suivant :

Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.

Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).

Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.

L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)

Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.

Le programmateur ou le gestionnaire d'énergie doivent être sous le même ID protégé par un disj 2A.



@+
#4Chrisvdg
Un grand merci...
J'ai juste du mal à comprendre comment le gestionnaire sait déterminer à quel fil pilote envoyer 'l'ordre', mais je suppose qu'il y a des bornes à l'intérieur auxquelles on les relie en fonction des zones à contrôler..!
J'ai prévu dans mon tableau une 'ligne' pour tous les disjoncteurs (20A) dédiés aux chauffages, sur un différentiel de 40 mA 63A spécifique + un disjoncteur pour le gestionnaire..comme je suis toujours en phase de préparation en Belgique, j'ai mis un 6A..on ne trouve pas de 2A !!..est-ce trop ?

Bon we

Chris VdG
#5Chrisvdg
Ayant reçu votre message, je comprends votre réaction dans le contexte actuel...et suis pour les alternatives plus écologiques...mais dans un maison de vacances, chauffées au plus 30 jours par an..vous utiliseriez quoi ? Le bon vieux poèle à bois ?..et la déforestation ? Mais on y pensera ! Au moins avec les fils pilotes, on règle la température sans exagérer !! Bon vent !