Demandes de schémas électriques

Page 2/2     Première page | Précédente
le  30-08-2010  à  12:21     #11
Freud
Freud
    5315





Bonjour,

Une solution qui n'est peut-être pas la meilleure, consistant à ajouter un relais avec contact normalement fermé (NC)
Les détecteurs sont eux-mêmes temporisés et ont la particularité pour la plupart de lancer un cycle de temporisation dès qu'ils sont alimentés. Il faut donc éviter de jouer sur leur alimentation (L et N) pour la commande, bien que dans certains cas ça puisse s'avérer utile.

Je considère que le contact du détecteur est raccordé en interne à la phase d'alimentation.

image/photo


La minuterie est conçue pour recevoir des impulsions par les boutons poussoirs. Dès que le détecteur "détecte", le courant sort par L1 et alimente la minuterie.
Le relais ajouté est alimenté en même temps que les lampes, et son contact NC va couper la lisaison entre le détecteur et la bobine de la minuterie.

La temporisation du détecteur devra être réglée de sorte à être moins longue que celle de la minuterie. Ainsi, si le détecteur détecte de nouveau avant la fin du cycle de la minuterie, celle-ci repartira pour un nouveau cycle automatiquement.
Si celle du détecteur était plus longure que celle de la minuterie, chaque détection provoquerait au minimum 2 cycles de minuterie.

++


   [ Message modifié par Freud  le  30-08-2010  à  12:26 ] 
Attachement(s) : minuterie-et-detecteur.png   
le  01-09-2010  à  09:46     #12
Nexus27
Nexus27
    32





Merci Freud pour cette réponse, comme d'habitude extrêmement précise.

Je vais réfléchir à ce que je veux faire car ça me semble peut-être un peu compliqué par rapport au rendu attendu. Il faut que j'étudie la question et je reviendrai éventuellement vers vous pour de plus amples renseignements car je dois reconnaître que les "relais" et autres "contact NC", ça ne m'est pas familier du tout... Bah oui, je suis toujours en phase d'apprentissage .

@+
le  01-09-2010  à  10:04     #13
Freud
Freud
    5315





Ok

En complément je précise qu'un relais est sensiblement la même chose qu'un contacteur. La seule vraie différence est qu'un contacteur est fait pour alimenter des appareils et doit être en mesure de supporter davantage d'intensité.
J'ai indiqué "relais" car il son contact ne sert qu'à alimenter une petite bobine de minuterie.

En gros ça se présente comme un télérupteur sans le commutateur en façade :
image/photo


Vous pouvez choisir le type de contact interne à l'appareil : NO, NC ou les deux
Le NO est le plus classique, normalement ouvert (Normally Open). Le contact es ouvert quand la bobine du relais (ou contacteur) n'est pas alimentée.
Le NC c'est l'inverse (Normally Closed). Le contact est en temps normal fermé et s'ouvre quand la bobine est alimentée.

++
Attachement(s) : telerupteur-bipolaire.png   
le  01-09-2010  à  10:58     #14
Nexus27
Nexus27
    32





OK, merci pour ces précisions, ça fait un peu moins peur maitenant .

Autre question du coup (un peu naïve) : ça signifie qu'au niveau de mon tableau j'aurais 1 minuterie + 1 relais côte-à-côte, c'est bien ça?

@+
le  01-09-2010  à  14:51     #15
Freud
Freud
    5315





C'est ça.
Je pourrais te faire un schéma détaillé si tu es décidé, dans le style de celui-ci :



++
le  01-09-2010  à  16:46     #16
Nexus27
Nexus27
    32





Au risque de me répéter, c'est vraiment sympa de prendre du temps pour me donner un coup de main.

Je vais réfléchir un peu à la question pour voir si c'est vraiment la solution sur laquelle je vais m'arrêter (cela dit plus j'y pense, plus je me dis que ça conviendrait vraiment bien), je ne voudrais pas te faire travailler pour rien .

A très bientôt en tout cas pour ma réponse, quelle qu'elle soit, et merci encore pour ton aide.

@+
le  25-02-2011  à  11:59     #17
vince92i
vince92i
    18








   Modérateur : bonjour , suppression de la question déjà postée sur un nouveau sujet . 
le  09-06-2011  à  20:55     #18
ben12000
ben12000
    6





bonsoir a tous


voila je voudrais commander 2 prises de courant 220v ou seront brancher des équipements type atelier (compresseur,touret).
je voudrais donc pouvoir alimenter ces prises de courant a partir d un petit boitier de commande avec 2 bouton poussoir (1 ouvert 1 fermé, voyant et un arret urgence)

je dispose du matériel suivant : un inter sectionneur bipolaire,un transfo 24v , un contacteur tri a bobine 24v ,les boutons poussoirs, un voyant et un arrêt urgence.

un petit schéma pour brancher tous cela serait parfait...merci de votre aide
le  08-10-2011  à  13:16     #19
barratte
barratte
    2





je dois installer deux détecteurs de mouvements sur un circuit existant avec minuterie et bouton poussoir. Quel type de détecteur dois-je acheter et comment les raccorder sur la minuterie sans contacteur? Merci