Salut à vous,
Moi, c'est mims, je suis dans le sud-ouest, j'ai 25ans.
Je suis entrain d'aménager un fourgon et je me pose pas mal de question sur l'instalation electrique et sur la section des cables à utiliser. Mon installation serat simple. J'aurais :
Pour le 12v :
- 3 spots 12v situé à l'arrière du camion
- 3 spots 12v situé au niveau de la cuisine
- 1 pompe immergé 12v
- 1 branchement 12v pour le frigo tri-mixte
Pour le 220v :
- 2 spots 220v
- 1 branchements 220v pour le frigo tri-mixte

Quel section me conseillez-vous pour tout cela?

Quelques autres petites questions :
- Je voudrais installer un coupleur-séparateur pour ma batterie auxiliaire qui fait 115ah et je voudrais pouvoir faire fonctionner mon frigo en 12v an roulant. J'ai vu que ça exister, mais là aussi, c'est le flou total, je ne sait vraiment pas du tout lequel prendre. Que doit-je utiliser comme section de cable pour relier les 2 batteries?

- Niveau protection électrique, que me conseillez-vous comme niveau d'ampérage pour le coupes circuits/disjoncteurs que je voudrais mettre en place pour mon installation électrique.

Merci à vous.
#2Bracame31
Salut Mims,

Avant tout ce qui est important à mon sens c'est la consommation des appareils afin de pouvoir déterminer la section des fils. D'une façon simplifiée je pense que tu peux compter 5A/mm² ce qui veut dire qu'avec du 2,5 mm² tu peux alimenter un appareil qui consomme 12,5 A soit en 12 v 150 VA
Concernant le frigo, dans mon camping-car le fonctionnement en 12 v est asservi au fonctionnement du moteur afin de ne pas décharger les batteries en cas d'oubli à l'arrêt.
Pour le raccordement des batteries il me semble que ce qui est employé est du 10 mm², je pourrai le vérifier et te le confirmer.
Je vais essayer de scanner les schémas de mon installation et de te les envoyer dès que possible.

Bon courage
#3ANGE
Citation :
Citation de Bracame31 

Salut Mims,

Avant tout ce qui est important à mon sens c'est la consommation des appareils afin de pouvoir déterminer la section des fils. D'une façon simplifiée je pense que tu peux compter 5A/mm² ce qui veut dire qu'avec du 2,5 mm² tu peux alimenter un appareil qui consomme 12,5 A soit en 12 v 150 VA
Concernant le frigo, dans mon camping-car le fonctionnement en 12 v est asservi au fonctionnement du moteur afin de ne pas décharger les batteries en cas d'oubli à l'arrêt.
Pour le raccordement des batteries il me semble que ce qui est employé est du 10 mm², je pourrai le vérifier et te le confirmer.
Je vais essayer de scanner les schémas de mon installation et de te les envoyer dès que possible.

Bon courage 
  Citation :


bonjour

une petite remarque Bracame31 sur ca (que tu peux compter 5A/mm) ca veut rien dire cette regle c est n imprte quoi la vrai formule c est ca R = ρ x (l / s)
Soit R() la résistance d'un fil de section S (m2) et de longueur l (m), fabriqué dans un matériau
de résistivité: ( m)
#4ANGE
desole la c est mieux


image/photo