Raccordement télérupteur et BP
4 Bonjour à Tous,
je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplçant mon ancien télérupteur par un schneider TL'clic Unipolaire,
J'ai 2 lampes sur l'escalier commandées par 4 boutons poussoirs.
Mon soucis c'est que j'ai un bouton qui fais réagir le télérupteur (clic ) sans allumé les lampes et les autres ne font pas reagir le télérupteur, par contre je suis obligé de maintenir appuyé un des boutons poussoirs pour que celui qui fais reagir le télérupteur allume les lampes.
Cela fais 10 jours que je cherche la solutio, je me demande si je devrais mettre des va et viens en remplacement pour tester ?
je vous remercie.
Titi
5384 bonjour ouatson,
petite question :
les boutons poussoirs sont ils alimenté par les neutres ?
vous dîtes qu'en appuyant sur un des
BP qui n'enclenche pas le TR les lampes s'allumes et s'éteignent
en utilisant le bp qui fonctionne .
est ce que la même chose se produit avec les deux autres
BP qui n'enclenchent pas le TR ???
A+
4 Bonjour Firmin
Oui, les fils sont presents sur les
BP et sur le tableau j'ai raccordé le neutre, c'est vrai j'ai vérifié seulement avec mon ohmetre la continuité du neutre du
BP qui faisait réagir le télérupteur car les autres sont un peu éloignés et cela est difficile, pensez vous que c'est le neutre qui pose probleme sur le circuit ?
Merci
4 Oups ! ja'i pas repondu à votre question
Non ls même chose ne se produit pas avec les autres
BP
merci Firmin
5384 re,
pour vérifier ce que j'ai dis plus haut est bon vous vous mettez à deux ,
une personne reste appuiée sur un des
BP et l'autre actionne le
BP qui fonctionne .
donc à vérifier sur les 3
BP qui n'enclenche pas le TR .
si vous êtes seul ,vous pouvez aussi faire un shunt au niveau de ces
BP chacun
leur tour pour le test .
s'il s'avère que cela fonctionne de cette manière à chaque
BP
il faut donc retrouver au tableau les deux fils qui vont à ces
BP et tout simplement
les inverser de leur position actuelle
à savoir , un va au neutre et l'autre a la bobine du TR .
je viens de voir votre réponse au dessus ,
ce que j'ai dis est valable pour le BP qui fait allumer la lampe ( si vous resté appuié dessus ).
pour le reste il faut retrouver à l'ohmmètre les BP et comme je le disais plus haut
un fil va au neutre et l'autre à la bobine du TR .
A+
[ Message modifié par firmin le 21-03-2010 à 18:00 ]
4 Meric baaucoup Firmin
je vais mis mettre demain et je vous tiendrai au courant
A +
5384 re,
j'ai fait un édit au dessus
je vous prépare un schéma ..
j'en ai un déjà fait pour vous donner une idée
A+
[ Message modifié par firmin le 21-03-2010 à 18:06 ]