le  21-03-2010  à  17:09     #1
Ouattson
Ouattson
    4





Bonjour à Tous,

je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplçant mon ancien télérupteur par un schneider TL'clic Unipolaire,
J'ai 2 lampes sur l'escalier commandées par 4 boutons poussoirs.
Mon soucis c'est que j'ai un bouton qui fais réagir le télérupteur (clic ) sans allumé les lampes et les autres ne font pas reagir le télérupteur, par contre je suis obligé de maintenir appuyé un des boutons poussoirs pour que celui qui fais reagir le télérupteur allume les lampes.
Cela fais 10 jours que je cherche la solutio, je me demande si je devrais mettre des va et viens en remplacement pour tester ?

je vous remercie.

Titi
le  21-03-2010  à  17:37     #2
firmin
firmin
    5384





bonjour ouatson,

petite question :

les boutons poussoirs sont ils alimenté par les neutres ?
vous dîtes qu'en appuyant sur un des BP qui n'enclenche pas le TR les lampes s'allumes et s'éteignent
en utilisant le bp qui fonctionne .
est ce que la même chose se produit avec les deux autres BP qui n'enclenchent pas le TR ???

A+
le  21-03-2010  à  17:43     #3
Ouattson
Ouattson
    4





Bonjour Firmin

Oui, les fils sont presents sur les BP et sur le tableau j'ai raccordé le neutre, c'est vrai j'ai vérifié seulement avec mon ohmetre la continuité du neutre du BP qui faisait réagir le télérupteur car les autres sont un peu éloignés et cela est difficile, pensez vous que c'est le neutre qui pose probleme sur le circuit ?

Merci
le  21-03-2010  à  17:45     #4
Ouattson
Ouattson
    4





Oups ! ja'i pas repondu à votre question
Non ls même chose ne se produit pas avec les autres BP

merci Firmin
le  21-03-2010  à  17:52     #5
firmin
firmin
    5384





re,

pour vérifier ce que j'ai dis plus haut est bon vous vous mettez à deux ,
une personne reste appuiée sur un des BP et l'autre actionne le BP qui fonctionne .
donc à vérifier sur les 3 BP qui n'enclenche pas le TR .
si vous êtes seul ,vous pouvez aussi faire un shunt au niveau de ces BP chacun
leur tour pour le test .

s'il s'avère que cela fonctionne de cette manière à chaque BP
il faut donc retrouver au tableau les deux fils qui vont à ces BP et tout simplement
les inverser de leur position actuelle
à savoir , un va au neutre et l'autre a la bobine du TR .

je viens de voir votre réponse au dessus ,
ce que j'ai dis est valable pour le BP qui fait allumer la lampe ( si vous resté appuié dessus ).
pour le reste il faut retrouver à l'ohmmètre les BP et comme je le disais plus haut
un fil va au neutre et l'autre à la bobine du TR .

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  21-03-2010  à  18:00 ] 
le  21-03-2010  à  17:58     #6
Ouattson
Ouattson
    4





Meric baaucoup Firmin

je vais mis mettre demain et je vous tiendrai au courant
A +
le  21-03-2010  à  18:01     #7
firmin
firmin
    5384





re,

j'ai fait un édit au dessus

je vous prépare un schéma ..

j'en ai un déjà fait pour vous donner une idée


A+


   [ Message modifié par  firmin  le  21-03-2010  à  18:06 ] 