bonsoir,
dans votre cas il faudrait vraiment tester chaque circuit raccordé en aval de cet
ID
avec un contrôleur d'isolement .
en fonction de cette humidité environnante vous pouvez très bien avoir un jour un
circuit plus en défaut qu'un autre ou même avoir une somme des défauts sur plusieurs
circuit qui atteignent finalement les 30MA fatidiques .
il faudrait aussi tester le différentiel à l'aide d'un testeur spécifique pour voir à combien
il saute .
il faudrait bien sûr aussi contrôler cette pompe et voir à l'installer sous un diff spécialisé
afin d'éviter qu'elle ne perturbe le reste de l'install...
bien sûr il faudra finaliser vos travaux d'isolement de ce garage qui redonnera un atmosphère
sain à votre installation .
A+