Validation tableau electrique et qq questions 12  Bonsoir,
Aprés avoir farfouiller le site dans tous les sens et lu des tonnes de posts, je me permets de poster mon premier tableau electrique.
J'espère que vous pourrez y jeter un coup d'oeil afin de m'apporter vos remarques
A titre d'info, notre habitation fera env 130m2, le chauffage sera assuré par une pac air/eau .
je profite aussi du post pour poser qq questions qui me tracassent:
1 A quoi sont destinées les PC GTL,
peut-on les enlever du tableau electrique et les mettre dans un coffret de communication pour brancher une box, switch...
2 Dans mon plan electrique, j'ai branché la prise du frigo, la prise de la hotte et les 4 prises du plan de travail sur un même circuit;
Est-ce autorisé? j'ai vu sur certains tableaux un circuit à part pour la hotte. Est ce vraiment utile?
3 Nous envisageons de mettre plus tard un portail elec, faut il prèvoir un ID exterieur + un disjoncteur en attente? ou est ce que l'on pourra tout simplement rajouter un disjoncteur sous ID 1 pour brancher le portail.
Faut il absolument mettre dans le tableau un ID EXTERIER?
Merci d'avance pour votre aide
A bientôt
jajapat
5384  bonsoir ,
pas mal dans l'ensemble
peut être déplacer un des éclairages de l' ID 1 vers l' ID2.
le circuit " porte de garage peut être en 1,5² sous 16A maxi .
1 A quoi sont destinées les PC GTL,
peut-on les enlever du tableau electrique et les mettre dans un coffret de communication pour brancher une box, switch...
c'est leur principale utilitée .en plus cela vous pemet d'avoir les 20% d'espace libre dans le tableau .
2 Dans mon plan electrique, j'ai branché la prise du frigo, la prise de la hotte et les 4 prises du plan de travail sur un même circuit;
Est-ce autorisé? j'ai vu sur certains tableaux un circuit à part pour la hotte. Est ce vraiment utile?
non cela n'est pas indispensable ni obligatoire , votre solution est aceptable
3 Nous envisageons de mettre plus tard un portail elec, faut il prèvoir un ID exterieur + un disjoncteur en attente? ou est ce que l'on pourra tout simplement rajouter un disjoncteur sous ID 1 pour brancher le portail.
Faut il absolument mettre dans le tableau un ID EXTERIER?
oui dans ce cas un ID " extérieur " est obligatoire si il y a des circuits extérieurs non attenant à l'habitat .
il faudra donc recompter pour l'espace libre si vous prévoyez tout de suite le portail...
deux modules pour l'inter et un pour le disjoncteur il vous resterait tout juste les 20%...
A+
[ Message modifié par firmin le 19-03-2010 à 23:07 ] 12 Bonjour,
Merci Firmin d'avoir pris du temps pour regarder mon tableau et pour tes réponses.
Mais j'ai encore une question:
L'étage sera chauffé non pas par la PAC mais par des panneaux rayonnants.
Sous un même circuit, je compte mettre 2 panneaux rayonnants ( 2 * 1200W) pour les 2 chambres et un séche serviette ( 1* 600W ) pour la Sdb.
Est-ce que c'est autorisé? ou faut-il impérativement mettre un circuit dédié au seche serviette de la Sdb et un autre pour les chauffages des chambres
Si ce n'est pas autorisé, je tombe en dessous des 20% libre pour le tableau.
Le consuel va m'embêter pour un module de trop! aprés je ne sais pas trop ou je pourrais gagner un module.
Merci d'avance
A bientôt
5384  Bonjour,
Le fait de présenter les projets sous la forme des tableaux Tabelec donne une
Bonne idée de celui ci mais ne montre pas tout .
Accompagné d’un relevé concernant la section , le nombre de points d’éclairage,
De prises , de puissance …. Permet de faire un meilleur bilan du projet et de voir
Si certains points seraient à revoir .
Si vous n’aviez pas posé la question pour le radiateur SdB je serai passé à côté …
Oui le radiateur SdB doit être alimenté par un circuit spécialisé .
En l’occurrence vous pourrez le créer en 1,5² et le protéger par un disjoncteur 10A.
Vous pouvez laisser les deux autres chauffage sur le même circuit .
Vous comptez peut être installer un programateur de chauffage à cet étage
Dans ce cas il vous faudra une protection 2A pour son alimentation...
Il faudrait en savoir plus sur l’aval de vos disjoncteurs pour voir si on peut
Grapiller un peu ou si toute compte fait l’ajout d’un tableau une rangée supplémentaire
Ne serait pas préférable … il existe aussi des tableaux en rangées de 18 modules .
A+ 6 si je peux aire une remarque t'es diff sont trop faible pour l'ensemble de tes disjoncteur et certain disjoncteur sont trop élever en ampérage 5384 bonjour,
l' ID 3 étant un peu limite en fonction de la puissance du ballon
vous pourriez le remplacer par un 63A .
mais je pense qu'il serait encore mieux de déplacer le sèche linge sous l'ID4 Type A
et de remplacer celui ci par un 63A .
A+
12 Bonjour,
Voila j'ai apporté les modifs suggéréés par firmin sur mon tableau electrique;
j'ai aussi ajouté le schéma electrique de mon tableau.
Pourriez-vous jeter un coup d'oeil sur mon tableau et mon schéma, voir si qqchose cloche!!
Autres questions
1 Le consuel accepte t il les schémas réalisés avec tabelec!
2 Notre habitation sera "tout électrique" chauffé avec une PAC air/eau et table de cuisson à induction , j'ai tablé sur une puissance de 12KW;
Est-ce que cela vous parait correct comme puissance?
J'hésite aussi sur la section du câble entre le coffret EDF et le compteur ?
J'ai prévu 16mm² pour un câble d'environ 9 m de long!
Qu'est-ce que vous me conseillez 16mm² ou 25mm²?
D'avance un grand merci pour votre aide
@+
5384  Citation de jajapat2001
1 Le consuel accepte t il les schémas réalisés avec tabelec! 
un schéma unifilaire comme vous l'avez fait correspondra plus à la norme .
2 Notre habitation sera "tout électrique" chauffé avec une PAC air/eau et table de cuisson à induction , j'ai tablé sur une puissance de 12KW;
Est-ce que cela vous parait correct comme puissance? 
quelle est la puissance de la PAC ?
J'hésite aussi sur la section du câble entre le coffret EDF et le compteur ?
J'ai prévu 16mm² pour un câble d'environ 9 m de long!
pour un 30/60 oui 25mm² pour un 60/90
Qu'est-ce que vous me conseillez 16mm² ou 25mm²? 
perso je partirai sur du 25mm² avec compteur 60/90 (donc 12 , 15 , ou 18kw .)
perso 12 me parait un peu juste ...
pour votre tableau : c'est correct .
j'ai vu que vous avez choisi de réorganiser pour garder la réservation de 20% .
certains circuits sont donc à leur maximum en terme de " points " ,ce qui pourrait
vous nuire si un jour vous aviez un point à ajouter .
dans ces cas là vous pouvez prévoir certains pontages au niveau du tableau ,
ce qui vous permettrai plus tard de réorganiser certains circuits dans le cas où
vous auriez des points supplémentaires à ajouter sans forcément aller jusqu'au tableau .
vous protéger vos lignes non spécialisées en 16A et 2,5² vous en avez le droit mais
vous pouvez aller jusqu'à 20A .
idem pour l'éclairage en 10A , vous pouvez aller jusqu'à 16A
perso ,je pratique plutôt votre solution .
vous pouvez passer "la porte du garage " en 1,5 sur 16A max ( perso je mettrai un 10A dans ce cas )
les volets roulant peuvent aussi être en 1,5 ² 16A max ( dans votre cas 10A suffit )
pour alimenter vos ID jusqu'au borniers du tableau:
10mm² pour les 40A
16mm² pour les 63A
du bornier au DB :
16² pour 30/60
25² pour 60/90
A+
Modérateur : Edition BBcodes de citation générant une erreur d'affichage 12 Bonjour,
quelle est la puissance de la PAC ? 
A vrai dire je ne sais pas trop, la PAC peut fournir 11kW mais elle doit faire un appoint électrique entre 2 et 6kw (si j'ai bien lu la doc ).
j'ai vu que vous avez choisi de réorganiser pour garder la réservation de 20% . 
Aprés réflexion, je fais marche arrière; je reviens à mes 5 circuits eclairages;
du coup je dois augmenter la taille de mon tableau electrique.
J'ai aussi oublié un circuit pour la sonnette d'entrée.
Un tableau en 4*18 coûte horriblement cher, est-il possible de faire 2 tableaux l'un au dessus de l'autre 3*13 + 2*13 ca me parait plus economique et je me retrouve avec de la marge!
Quelle solution vaut-il mieux faire à votre avis?
Merci pour tout vos petits rappels concernant la section des câbles, ca m'a permis de corriger tout un tas de petites choses!
A+ 5384

|