Discussion consultée 1017 fois 9 messages disjoncteur branchement
disjoncteur+branchement
#1claude25le 18 mars 2010 à 22h14 Bonjour j ai construit a 80m de la route edf va me poser compteur et disjoncteur en limite de proprieté on me dit que je dois poser un autre disjonteur vers mon tableau de répartition quel type de disjoncteur dois je poser selectif ou non
selectif. merci #2firminle 18 mars 2010 à 22h52 bonsoir ,
en limite de propriété sera installé un DB type sélectif . côté tableau vous pouvez installer un DB instantanné du même calibre ou tout simplement un inter sectionneur pouvant supporter l'intensitée max du DB type S en amont pour un 15/45......inter sectionneur 63A pour un 30/60...........................63A pour un 60/90..........................100A A+ [ Message modifié par firmin le 18-03-2010 à 22:54 ] #3claude25le 19 mars 2010 à 08h52 Merci firmin j ai oublié de preciser que sur mon tableau j ai deja 2 inter dif 40a 30ma et que la norme m oblige a avoir une coupure generale en tete du tableau quel est la meilleure solution. #4firminle 19 mars 2010 à 16h49 bonjour ,
eh bien , la réponse est exactement la même. inter sectionneur dans le tableau ou DB instantanné sur une platine DB à côté du tableau . perso je préfère optimiser la sélectivité des différentiels donc : un inter sectionneur dans le tableau . petit rapel quand même : surface 2 inters diffs 30ma minimum jusqu'à 35M² 3................................entre 35 et 100 M² 4..............................au dessus de 100M dans tous les cas un type A obligatoire ... A+ [ Message modifié par firmin le 19-03-2010 à 16:53 ] #5slymulele 19 mars 2010 à 21h18 Hello,
perso je préfère optimiser la sélectivité des différentiels donc : un inter sectionneur dans le tableau . Fut un temps, EDF acceptait de faire échange de disjoncteur avec l'électricien. Ils donnaient le diff stype S pour l'intérieure et posaient un non diff fourni par l'électricien à l'extérieur... Mais ils ne veulent plus, dommage c'était une bonne solution. sly #6firminle 19 mars 2010 à 21h26 hello Sly , perso je préconise même un type S en limite de propriété et un non diff au tableau mais les non diffs devienent dur à trouver je crois ??? #7slymulele 19 mars 2010 à 21h38 Je ne sais pas je n'ai jamais cherché Comme ils sont peu utilisés, il est en effet possible que ce soit dur à trouver, ou en le commandant peut être #8claude25le 24 mars 2010 à 21h20 Bjr j ai posé mon coffret électrique dans un placard doit il etre fermé a clef sachant que cette salle recoit du public.
Je n ai rien trouvé au niveau de la norme C1500. Merci. #9lerandoneurle 25 mars 2010 à 06h39 Citation de claude25
Bjr j ai posé mon coffret électrique dans un placard doit il etre fermé a clef sachant que cette salle recoit du public. Je n ai rien trouvé au niveau de la norme C1500. Merci. Bonjour Ce n'est pas dans le condensé de la NC15100 que tu vas trouver ça, il faut commander" la bible", et aussi un stage de 3 semaines de cours intensifs pour l'interpréter
Oui c'est obligatoire de mettre les TGBT , AG ou AD sous clé mais il faut que la clé soit mise dans un coffret a côté! En général on met cette clé dans un boitier dit" Bris de glace" PS:faut simplement que les armoires soient fermées a clé pas spécialement dans un placard , le placard est là pour cacher la misère!! [ Message modifié par lerandoneur le 25-03-2010 à 19:37 ] disjoncteur branchement
|