disjoncteur branchement

le  18-03-2010  à  22:14     #1
claude25
claude25
    23





Bonjour j ai construit a 80m de la route edf va me poser compteur et disjoncteur en limite de proprieté on me dit que je dois poser un autre disjonteur vers mon tableau de répartition quel type de disjoncteur dois je poser selectif ou non
selectif.
merci
le  18-03-2010  à  22:52     #2
firmin
firmin
    5384





bonsoir ,

en limite de propriété sera installé un DB type sélectif .

côté tableau vous pouvez installer un DB instantanné du même calibre ou tout simplement

un inter sectionneur pouvant supporter l'intensitée max du DB type S en amont


pour un 15/45......inter sectionneur 63A
pour un 30/60...........................63A
pour un 60/90..........................100A

A+




   [ Message modifié par  firmin  le  18-03-2010  à  22:54 ] 
le  19-03-2010  à  08:52     #3
claude25
claude25
    23





Merci firmin j ai oublié de preciser que sur mon tableau j ai deja 2 inter dif 40a 30ma et que la norme m oblige a avoir une coupure generale en tete du tableau quel est la meilleure solution.
le  19-03-2010  à  16:49     #4
firmin
firmin
    5384





bonjour ,

eh bien , la réponse est exactement la même.

inter sectionneur dans le tableau ou DB instantanné sur une platine DB à côté du tableau .

perso je préfère optimiser la sélectivité des différentiels donc : un inter sectionneur dans le tableau .

petit rapel quand même : surface
2 inters diffs 30ma minimum jusqu'à 35M²
3................................entre 35 et 100 M²
4..............................au dessus de 100M

dans tous les cas un type A obligatoire ...

A+


   [ Message modifié par firmin  le  19-03-2010  à  16:53 ] 
le  19-03-2010  à  21:18     #5
slymule
slymule
    3314





Hello,

Citation :
perso je préfère optimiser la sélectivité des différentiels donc : un inter sectionneur dans le tableau .   Citation :


Fut un temps, EDF acceptait de faire échange de disjoncteur avec l'électricien.
Ils donnaient le diff stype S pour l'intérieure et posaient un non diff fourni par l'électricien à l'extérieur...
Mais ils ne veulent plus, dommage c'était une bonne solution.

sly
le  19-03-2010  à  21:26     #6
firmin
firmin
    5384






hello Sly ,

perso je préconise même un type S en limite de propriété et un non diff au tableau

mais les non diffs devienent dur à trouver je crois ???
le  19-03-2010  à  21:38     #7
slymule
slymule
    3314





Je ne sais pas je n'ai jamais cherché
Comme ils sont peu utilisés, il est en effet possible que ce soit dur à trouver, ou en le commandant peut être
le  24-03-2010  à  21:20     #8
claude25
claude25
    23





Bjr j ai posé mon coffret électrique dans un placard doit il etre fermé a clef sachant que cette salle recoit du public.
Je n ai rien trouvé au niveau de la norme C1500.
Merci.
le  25-03-2010  à  06:39     #9
lerandoneur
lerandoneur
    334





Citation :
Citation de claude25 

Bjr j ai posé mon coffret électrique dans un placard doit il etre fermé a clef sachant que cette salle recoit du public.
Je n ai rien trouvé au niveau de la norme C1500.
Merci. 
  Citation :

Bonjour
Ce n'est pas dans le condensé de la NC15100 que tu vas trouver ça, il faut commander" la bible", et aussi un stage de 3 semaines de cours intensifs pour l'interpréter
Oui c'est obligatoire de mettre les TGBT , AG ou AD sous clé mais il faut que la clé soit mise dans un coffret a côté! En général on met cette clé dans un boitier dit" Bris de glace"

PS:faut simplement que les armoires soient fermées a clé pas spécialement dans un placard , le placard est là pour cacher la misère!!


   [ Message modifié par  lerandoneur  le  25-03-2010  à  19:37 ] 