norme NF C 14100 mise en service et installation compteur erdf
6 bonjour a tous
j'ai installer deux gtl avec sur celle de droite mon tableau et celle de gauche ma dti et ma platine edf
bien entendu mon canle 2 x 25 et isoler du courant faible car il passe dans une séparation .
j'ai effectuer cette installation fin décembre le consuel a accepter l'installation mi janvier
mon problème erdf ne veulent pas m'installer mon compteur et faire la mise en service car
il me disent que depuis le 1 er janvier 2010 la platine doit toujours ce trouver a droite du tableau
mais les normes prisse en compte sur l'installation doivent être celle de la date du permis de construire nan ?
et j'ai beau chercher je ne trouve rien sur cette norme dans la NF C14100 ni dans la 15100
80 La normes C15-100 n'est pas rétroactive
334 BONJOUR
Aucune modif; de la C15100 n'impose cette mise en place a droite du tableau!
Il y a eu déjà sur ce forum une discutions pour ça!!
pourrais tu nous mettre une photo de ta
GTL voir comment c'est fait réellement!!
Le consuel ne regarde pas toujours ce qui concerne la C14100 norme spécifique a EDF!