Sujet très intéressant, effectivement une prise commandée fait parti des circuits d'éclairage et théoriquement on ne réalise pas ce montage sur un circuit prise.
Je pense que la raison principale, c'est que seule, la phase est coupé par l'interrupteur dans un montage d'éclairage et qu'il faudrait que phase et neutre soient coupés pour une prise pour éviter tout accidents.
Maintenant lorsqu'on sait qu'on a le droit de réaliser des circuits prises en 1.5 protégé par disjoncteur 16 A max, 5 prises max, fusible interdit et sachant qu'un circuit d'éclairage c'est 1,5 pour 8 lampes max disjoncteur 16 A max ou fusible 10A max...
Ce qui devrait passer au niveau norme:
Ligne direct du tableau, juste avant cette prise, passage par sectionneur capable de tolérer la coupure en charge de l'intensité max du circuit. (si le disjoncteur de protection de ce circuit et un 16A le sectionneur devra pouvoir encaisser les 16A).
Ce serait aussi possible sur un circuit avec plusieurs prise mais il faudrait alors que cette prise soit la dernière du circuit de manière à ce que le sectionneur ne coupe que cette prise.
D'autre auront peut être d'autres solutions à te proposer, pour ma part, je verrais bien un mini tableau avec un inter sectionneur 20A comme coupure juste en amont de cette prise, à l'endroit d'où tu souhaite couper cette prise .
Dans le cas d'une prise seul sur un circuit avec disjoncteur dédié dans le tableau, il est aussi possible de réaliser un déclenchement de ce disjoncteur dans le tableau à distance (à proximité de LA TV dans ton cas).
Mais pour ca je ne connais pas bien le matériel à mettre en œuvre, si RFco, un autre membre du site passe par là, il saura sans doute te guider pour cette solution.
++
sly