normes sur les prises commandées

Page 1/2    Suivante | Dernière page
le  18-03-2010  à  00:45     #1
katellig
katellig
    7





bonjour,
je suis nouvelle sur le forum, je touche un peu à l'électricité (sans grosses châtaignes jusqu'à présent )

Quelqu'un pourrait il me dire ce que dit la norme pour les prises commandées ? j'ai vu sur le site qu'on les met sur le circuit éclairage et qu'elles servent pour des veilleuses et autres luminaires,
mais ne peut on pas les mettre sur le circuit prises comme j'ai pu voir sur d'autres sites ? disjoncteur 20A et fils 2.5 mm ; et servir ainsi de "coupe veille" pour tv ou autre ?
le  18-03-2010  à  06:59     #2
slymule
slymule
    3314





Salut katellig et bienvenue parmi nous

Sujet très intéressant, effectivement une prise commandée fait parti des circuits d'éclairage et théoriquement on ne réalise pas ce montage sur un circuit prise.
Je pense que la raison principale, c'est que seule, la phase est coupé par l'interrupteur dans un montage d'éclairage et qu'il faudrait que phase et neutre soient coupés pour une prise pour éviter tout accidents.

Maintenant lorsqu'on sait qu'on a le droit de réaliser des circuits prises en 1.5 protégé par disjoncteur 16 A max, 5 prises max, fusible interdit et sachant qu'un circuit d'éclairage c'est 1,5 pour 8 lampes max disjoncteur 16 A max ou fusible 10A max...

Ce qui devrait passer au niveau norme:
Ligne direct du tableau, juste avant cette prise, passage par sectionneur capable de tolérer la coupure en charge de l'intensité max du circuit. (si le disjoncteur de protection de ce circuit et un 16A le sectionneur devra pouvoir encaisser les 16A).
Ce serait aussi possible sur un circuit avec plusieurs prise mais il faudrait alors que cette prise soit la dernière du circuit de manière à ce que le sectionneur ne coupe que cette prise.

D'autre auront peut être d'autres solutions à te proposer, pour ma part, je verrais bien un mini tableau avec un inter sectionneur 20A comme coupure juste en amont de cette prise, à l'endroit d'où tu souhaite couper cette prise .

Dans le cas d'une prise seul sur un circuit avec disjoncteur dédié dans le tableau, il est aussi possible de réaliser un déclenchement de ce disjoncteur dans le tableau à distance (à proximité de LA TV dans ton cas).
Mais pour ca je ne connais pas bien le matériel à mettre en œuvre, si RFco, un autre membre du site passe par là, il saura sans doute te guider pour cette solution.

++
sly


   [ Message modifié par  slymule  le  18-03-2010  à  07:02 ] 
le  18-03-2010  à  09:10     #3
phil-decuivre
phil-decuivre
    546





salut,
ne pas oublier également (et chose importante) qu'un inter ne supporte que 10A!
Autre solution , il est possible de passer par un contacteur (section 2,5mm²/disj 16A) pour réaliser un circuit de prises commandées,protection de l'inter de commande et bobine protégés par un disj 2A.
cordialement.
le  18-03-2010  à  17:10     #4
slymule
slymule
    3314





Salut phol de cuivre,

Oui effectivement la solution du contacteur, tellement évident mais je n'y ai pas pensé.
Pourquoi pas plus simplement un inter bipolaire 20A?

++
sly



   [ Message modifié par  slymule  le  18-03-2010  à  17:19 ] 
le  18-03-2010  à  18:00     #5
ANGE
ANGE
    475





Citation :
Citation de slymule 

Salut phol de cuivre,

Oui effectivement la solution du contacteur, tellement évident mais je n'y ai pas pensé.
Pourquoi pas plus simplement un inter bipolaire 20A?

++
sly



   [ Message modifié par  slymule  le  18-03-2010  à  17:19 ]  
  Citation :




bonsoir , oui c est vrai slymule c est ce que dit la norme aussi contacteur ou telrupteur
le  18-03-2010  à  18:02     #6
slymule
slymule
    3314





Salut Ange,

Telerupteur? Mais c'est pour de l'éclairage ça

Et l'inter bipolaire 20A t'en pense quoi?

sly
le  18-03-2010  à  18:06     #7
ANGE
ANGE
    475





Citation :
Citation de slymule 

Salut Ange,

Telerupteur? Mais c'est pour de l'éclairage ça

Et l'inter bipolaire 20A t'en pense quoi?

sly 
  Citation :


le telerupteur est valable aussi pour les prises commande aussi oui

Et l'inter bipolaire 20A t'en pense quoi?

je sais pas jamais installe
le  18-03-2010  à  18:13     #8
slymule
slymule
    3314





Il ne peut pas utiliser un telerupteur...
La prise qu'il veut commander c'est une prise de courant normale, justement pas une prise commandé, c'est tout la le problème!
Relis la discussion du début

sly
le  18-03-2010  à  18:20     #9
ANGE
ANGE
    475





je suis alle trop vite c est vrai evidement pour une prise decourant normale c est interdit
le  18-03-2010  à  21:26     #10
Carminas
Carminas
    4282





Ce qu'on mets sur un circuit éclairage c'est une prise commandée à destination de l'éclairage.

Mais je ne vois pas ce qui interdirait de mettre un dispositif de sectionnement sur un circuit prise classique.
Mais je pense qu'il faut le faire dans ce cas avec un inter bipolaire 20A.

@+