#1proxilianle 17 mars 2010 à 18h38 Bonjour à tous.
J'ai dans ma cave un compteur secondaire (comprenant 3 disjoncteurs 10A, 16A, 16A) relié à un disjoncteur de 20A situé sur mon tableau principal par du 6mm². Ma question est la suivante : Sur ce tableau secondaire, puis-je créer deux nouvelles prises électriques que je brancherai chacune sur deux disjoncteurs 20A différents du 2,5mm². Ces deux prises seront, pour l'une, dédiée à un réfrigérateur, et pour l'autre une prise de courant normale. Merci de vos réponses. #2Carminasle 17 mars 2010 à 21h13 Bonsoir
Ce n'est pas très bon pour la sélectivité de remettre des 20A. Préférez des 16A qui conviendront très bien pour un circuit prise. Par ailleurs assurez vous que vous avez bien un différentiel 30mA en amont de ces circuits. @+ #3proxilianle 18 mars 2010 à 09h41 Sur mon tableau principal, j'ai un disjoncteur 63A 30mA.
Pour ce qui est des disjoncteurs que je souhaite mettre, je prends des 20 A car il s'agit de mettre un réfrigérateur. N'est ce pas ce qu'il faut mettre dans ce cas ? Mon soucis est surtout de relier 2 autres disjoncteur de même puissance à un autre disjoncteur identique (20A), sachant qu'il y a déjà 3 autres disjoncteurs (10A, 16A, 16A pour le circuit éléctrique des lumières de la cave+une pompe dans le jardin) reliés à ce mêem disjoncteur. Merci. #4proxilianle 18 mars 2010 à 09h54 réctification. Pas un réfrigérateur mais un CONGELATEUR. #5Carminasle 18 mars 2010 à 21h23 Avec un congélateur, vous ne dépasserez guère 1A.
Donc un disjoncteur 16A suffira très largement. Il est préférable de mettre moins de 20A pour qu'en cas de surintensité ce soit le disjoncteur de votre tableau secondaire qui coupe en 1er. 16A vous permet 3600W ce qui surement suffisant pour votre usage. @+ #6proxilianle 18 mars 2010 à 21h26 merci de votre réponse. C'est exactement ce que je voulais savoir (et cela confirme ce que je pensais). branchement secondaire sur disjoncteur 20A du boitier principal
|