Branchements prise courant + interupteur

le  16-03-2010  à  19:47     #1
blaise51
blaise51
    3





Bonsoir,
Je suis nul en électricité la preuve il me faut votre aide pour m'expliquer comment brancher ceci:
J'ai un bloc avec une prise de courant et un interupteur ( en apparance pratique puisqu'il n'y a qu'un seul bloc).
Voila la photo du tout.
J'ai mes 3 fils L N P (le courant arrive j'ai vérifié).
Comment conecter le tout? Je veux ensuite brancher un néon sur l'interupteur.
Sur l'interupteur a gauche sur la photo il y a 3 bornes ( L x1 et x2)
Merci de votre aide.
Attachement(s) : P1000564.JPG   
le  16-03-2010  à  21:05     #2
slymule
slymule
    3314





Hello,

La première chose à savoir, c'est d'où viennent ces fils (tableau, boite de dérivation, d'une prise...)?

Quel est leur section?


On en reparlera après ces info mais je peux déjà te dire que tu n'as pas assez de fils qui arrivent pour brancher une prises (donc circuit prise) et de la lumière (circuit lumière) puisque ce sont des types de circuit distinct.

sly



   [ Message modifié par  slymule  le  16-03-2010  à  21:07 ] 
le  16-03-2010  à  21:27     #3
tizz
tizz
    10





en + même si on trichais
inter = mini 2fils phase+ retour
prise = phase (la meme que l' inter(et c'est là, une des multiple raison de la fraude))+le neutre (bleu) et vert jaune pour la terre
=4 fils mini pour de la triche

pour le bon modus operandis:
inter= 2 fils 1.5mm² protegé par un disj 10A + diff maxi 300mA
PRISE= 3 fils 2.5mm² protegé par un 16A + diff max 30 mA

mais la prise peu trés bien être en 1,5 mm² mais en 10A diff 30mA mais pas +de 5

en gros

voilà

ciao
le  16-03-2010  à  21:38     #4
slymule
slymule
    3314





Salut tizz,

Attention a ne pas donner de solution hors normes, tout au moins avant de savoir s'il n'est pas possible de faire dans les règles.

Citation :
mais la prise peu trés bien être en 1,5 mm² mais en 10A diff 30mA mais pas +de 5   Citation :


Précision: Prise en 1.5 mm² 5 prises max, disjoncteur 16A max, fusible interdit, en amont d'un inter diff 30mA biensure

++
sly


   [ Message modifié par  slymule  le  16-03-2010  à  21:38 ] 
le  17-03-2010  à  07:57     #5
blaise51
blaise51
    3





Bonjour et merci pour ce début de réponse.
Sur une arrivée de courant j'ai branché un sous compteur Sous compteur électrique:
Monophasé certifié MID. Courant maximum 100A (20 kW),
Caractéristiques Techniques: Norme IEC 62052. Tension 230v +/- 30%. Classe 1. Fréquence 50/60 Hz.
Il est raccordé à un disjoncteur phase neutre 10 A.
Ensuite les 3 fils P N L arrivent dans une boite de dérivation.
J'ai des fils de 2'5mm pour brancher le tout.
Merci.
le  17-03-2010  à  09:59     #6
nama
nama
    8





Ligne alimentation dédié
La norme voudrez que du tableau départ tu mette un disjoncteur 40A max directement sur la sortie de ton disjoncteur abonnée, voir un 25A pour une prise est 1 lampe ca suffi ( protection de la ligne électrique attention a la section du câble compte 7A au mm²) puis en bout de ligne tu refait un tableau comprenant un inter sectionneur ( pour isole ton circuit) puis un disjoncteur différentielle 30mA type AC (ca évitera que tu face sauter le différentiel du tableau général en cas de problème )que tu raccorde a un disjoncteur 40A ou moins en fonction de ce que tu a mis au départ qui va alimenter ton compteur . Est peut être un 2A si ton compteur a besoin d une alimentation
De ton compteur tu repars alimenter 2 disjoncteur un 10A (1.5mm²) pour la lumière est un 20A (2.5mm²) pour tes prise.
Ce montage nfc 15100 te laissera de la souplesse pour de futures extensions vus que tu auras qua rajouter des disjoncteurs en suivant

Ci ta ligne d alimentation n’est pas dédier
Bé ta plus qua faire un truc a l arrache mes attention à savoir sur koi tu te raccorde
Tu décent de ta boite trois fils a la prise tu ponte la phase a l inter est tu renvoi le retour lampe dans ta boite est raccordement mes la ces pas au norme !!!!!!! =)
le  17-03-2010  à  10:37     #7
blaise51
blaise51
    3





Si mon compteur perso est relié à un disjoncteur et que ma lampe qui est relié à l'interupteur ( il n'y a qu'une ampoule) disjoncte cela ne va pas faire disjoncter que mon compteur?
En clair c'est pas gagné!
Il faut donc relier la prise à un disjoncteur et mon inter à un autre disjoncteur?