Echanges et conseils en électricité



12
4 pages
Discussion consultée  1113 fois, 38 réponses

Créer une discussion
Répondre

tension de 280V

Page 1/4    Suivante | Dernière page
le  16-03-2010  à  16:20     #1
nicodu16
nicodu16
    15





BONJOUR a tous es que c'est normal que j'ai une tension de 280V au bornes de mon disjonteur et au bornes de mes appareils d eclairages aidé moi svp a régler ce probleme que dois je faire
le  16-03-2010  à  16:28     #2
phil-decuivre
phil-decuivre
    546





salut,
si vous étes certrain de vos mesures ,contacter l'agence ERDF avant de tout détruire dans la maison.....
le  16-03-2010  à  16:28     #3
RFco
RFco
    5367





Bonjour


avez vous effectué des mesures ailleurs que sur l'installation incriminée (avec le même appareil, bien entendu)


@+
le  16-03-2010  à  16:32     #4
nicodu16
nicodu16
    15





oui c'est pareil partout et avec le meme appareil ca pourrait venir de qoi merci encore de vos reponse
le  16-03-2010  à  17:26     #5
RFco
RFco
    5367





merci de lire mes interventions....
le  16-03-2010  à  21:05     #6
RFco
RFco
    5367





Citation :
Bonjour


avez vous effectué des mesures ailleurs que sur l'installation incriminée (avec le même appareil, bien entendu)


@+  Citation :
le  16-03-2010  à  21:14     #7
slymule
slymule
    3314





Hello,

En gros réaliser une mesure sur une autre installation, si possible hors de votre quartier de manière à voir si ce ne serait pas le testeur qui donne une valeur erronée.
Si le testeur donne une valeur plus ou moins égale à celle relevé chez vous, trouvez un autre appareil, le testeur déconne, si le testeur affiche une valeur au alentour de 230V c'est que vous avez bien 280V chez vous, appelez ERDF.

sly
le  16-03-2010  à  21:20     #8
nicodu16
nicodu16
    15





merci de cette reponse j'ai bien pris avec deux appareils de mesure different et j ai bien 280 V et dans le meme village j'ai le meme probleme avec une tension de 260 V merci a tres vite ps que fera erdf il prendron combien pour régle ce probleme
le  16-03-2010  à  21:22     #9
RFco
RFco
    5367





autre chose a faire

tester la tension avec un autre appareil de mesures ertifié correct sur une autre installation

@+
le  16-03-2010  à  21:26     #10
nicodu16
nicodu16
    15





re merci de vos réponse j'ai bien essayé les deux appareil ailleur sur une installation ou j'etais sur car ca me paraisser bizard et j ai bien u du 230 V
Lancer une discussion
Répondre
12