Discussion consultée 951 fois
6 messages
inter différentiel triphasé
#1Herveleger
Bonjour à tous,

Dans mon atelier, Hors circuit approuvé par le consuel!

je voudrai me servir d'un ID tri pour alimenter des appareils monos, est-ce que le travail du différentiel tant au niveau de la protection de la surintensité ou de la protection du défaut d'isolement fonctionnera?

Je m'en servirai comme coupure d'alimentation de mes machines mais si il pouvait en plus me protéger AVANT mon tableau principal se serai bien!!

A+
#2phil-decuivre
salut,
un inter diff protège uniquement contre les défauts à la terre;attention de ne pas le sucharger en courant .
vous devez respecter l'intensité nominale de l'inter.
#3Herveleger
OK c'est vrai j'oubie tout le temps que ça ne protège que des défauts à la terre, C'est un 60A je n'irait jamais jusque là! mais je me demandais si il me protegerait si je le branchais en mono alors qu'il est prévu en tri??

Merci et A+
#4tizz
dans un diff il y a un tore avec 2 bobines une pour le neutre et une deuxieme pour la phase.
QUAND TOUT VA BIEN I rentrant = I sortant(par le neutre)
quand il y a une fuite a la terre ily a un desequilibre (Ir different de I sortant)
et,là, cela crée une tension (gràce au champ magnetique circulant dans le tore(circuit magnetique))
et cette tension exite une 3éme bobine qui crée elle aussi un champs magnetique(aimant) qui attire
un loquet qui fait tomber tout le cirque

bref n'ayant surement pas été claire , oui c'est possible
ciao

P S: un inter n'est pas un disjoncteur
#5Herveleger
Salut TIZZ tous,

Oui je connais le principe, mais dans un tri il y a (je crois) Trois enroulement pour les trois phases!

alors je me demandais si en excitant (déséquilibrant) que deux phases, le phénomène d'aimantation se ferai aussi?
Voilà!

A+ hervé



   [ Message modifié par Herveleger  le  17-03-2010  à  12:24 ] 
#6tizz
pas probleme imagine que dans un tableau alimenté en tri avec un id en tete, et que l' on ai besoin de prises mono ,on va dire 4 circuits ,1er sur phase 1 2éme sur 2 et 3et 4éme sur phase 3 donc desecilibre mais tout va bien.
ou encore (en exagerant) une maison alimenté en tri mais que l'on ai besoin au total de l'instal qu'un circuit prise = phase 1=circuit 1 et phase 2 et 3 y a rien....et bien tout va bien
ciao
inter différentiel triphasé