Bonjour
Comme l'a dit Sly pour mettre en sécuritéle tableau il "suffit" :
- de mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA en tête de chaque tableau (type A pour le tableau véranda)
- de mettre une protection contre les surinentensité adaptée à la section mini des conducteurs de chaque circuit (y compris pour les câbles de liaison entre tableau)
- de sectionner le neutre en mettant des disjoncteurs unipolaire + neutre, donc en appairant phase et neutre de chaque circuit si c'est possible.
Quand à savoir si vous pouvez garder les fils existants, sauf si ce sont de très anciens fils interdit (conducteurs isolé avec tresse textile par guipage coton, filé rosette, filé torsadés, conducteurs isolés au caoutchouc naturel (gutta-percha), câbles Müller, câble souple méplat sans gaine (scindex)), il n'y a pas de raison de les changer.
Il faudra veillez également à ce que les fils soient bien protégés, qu'il n'y a pas de connexions interdites type épissure...
Mais rien ne vous empêche de vous rapprocher de la norme existante et de tirer de nouveaux circuits à neuf si nécessaire.
@+