Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 2601 fois 11 messages Reseau et boitier de communication dans le neuf
Reseau+et+boitier+de+communication+dans+le+neuf
#1sc_pacale 15 mars 2010 à 13h37 Bonjour,
J'ai réceptionné dernièrement mon appartement dans une immeuble neuf. Le permis de construire a été déposé en juin 2006. Toutes les pieces sont équipées de RJ45. Sur chaque prise seulement 2 fils ont été câblés sur les 8. Dans le tableau il y a un DTI et un boitier de test. Question 1 Ont ils obligation vis à vis de la norme de câbler les 8 fils dans les prise RJ45? Question 2 Est ce qu'un boitier de brassage est obligatoire dans le tableau? Ce boitier permettrait de brasser toutes les RJ45 et de les affecter comme on veut. Question 3 si je laisse comme telle l'installation, comme toutes les prise sont reliées au DTI, comment puis répartir des prises pour le téléphone et des prises pour internet? #2La_Brossele 15 mars 2010 à 14h41 Salut et bienvenu ;
Question 1 : J'ai un doute sur cet obligation, mais il me semble qu'il faut implanter des prises "communication" et le branchement dit "RJ45" concerne initialement un modèle de connection dévolu à la téléphonie (sur les plots 4 et 5 donc). Le branchement des 8 conducteurs sur les 8 plots (dit 8P8C selon l'EIA) est l'extension pratique permettant de brancher du réseau informatique et de la TV. Il ne me semble pas que la norme EIA soit énoncée comme obligatoire. Question 2 : Si les lignes sont biens à 8 conducteurs (que ce soit du PTT298 ou du câblage informatique) alors un panneau de brassage permet de relier les prises comme on veut. Question 3 : Si le panneau de brassage est en place, les prises téléphone ou au moins les connecteurs 4 et 5 de chacune seront à relier au DTI par un cordon patch. On réalise un éclatement des conducteurs derrière le panneau c'est plus facile. Donc en clair : - prises RJ45 câblées en 8P8C ; - lignes à 8 conducteurs ; - panneau de brassage câblé en 8P8C ou plus simple en 8P6C pour informatique et TV sur sortie paire et en 8P2C sur les sorties impaires. - cordon patch entre sortie paire du panneau et routeur-passerelle internet ; - demi cordon patch entre sortie impaire de panneau et plots du DTI. Tous les câblages sont à faire "droit", le 1 est mauve d'un coté, il est mauve de l'autre. #3RFcole 15 mars 2010 à 17h44 salut,
cette installation, quoique ""inattendue" n'est pas hors normes dut tout c'est du grade1, donc seulement dévolu à la téléphonie (le mini exigé par la norme) @+ #4sc_pacale 15 mars 2010 à 22h35 Merci pour vos réponses.
Donc RFco, si je comprends bien je ne peut pas imposer au promoteur de me câbler les prises entièrement et mettre un boitier avec des RJ45 de brassage dans le tableau. La solution de La_Brosse me plaisait bien. Je vais devoir dé-câbler le boitier placé à côté du DTI pour tout ramener sur un boitier de brassage. J'ai du câblage en perspective. Je suis preneur pour tout schéma ou toute photo exemples de câblage de ce type. a+ #5RFcole 15 mars 2010 à 22h47 en effet, la prestation réalisée est faite à minima par rapport à la norme, enfin, tout dépend de ce qu'il y a d'indiqué sur le divis initial... #6bruno87le 16 mars 2010 à 09h44 bonjour à tous
c'est une pratique courante de ne cabler que les plots 4 et 5 des RJ. Les prises sont cablées que s'il y a un réseau, si pas de réseau, il faut rappeler le monteur pour le cablage entier et forcément, nouvelle facture!!! #7phil-decuivrele 16 mars 2010 à 09h47 salut,
la norme n'impose pas de grade 1,2 ou3.....mais tant qu'à faire autant bien faire les choses au départ,je trouve idiot d'utitliser du grade 1 ,surtout pour une installation neuve ! il n'y a pas de réelle économie de cabler 2 ou 8 fils sur la RJ45
extrait de la c15-100,chap 771.559.6.1.1: "les cables utilisés sont des cables à 4 paires,ils devront etres conformes à la norme NF C 93-531-12...." "les socles des prises de communication devront étres conformes à la norme NF EN 60603-7-3....." les prises de communication (type RJ45) doivent permettre de diffuser la téléphonie et/ou internet et/ou la tv,chose impossible en ne cablant que 2 fils sur les 8..... #8sc_pacale 16 mars 2010 à 14h01 Et oui, c’est idiot de ne pas aller jusqu’au bout des choses.
Le promoteur a fait faire le minimum (comme le reste d’ailleurs). J’ai réussi à leur faire changer d’autres choses (convecteurs) en m’appuyant avec la norme. Maintenant, ils peuvent jouer sur les mots pour éviter de me câbler les prises entierement. Et pour le boitier de brassage RJ45, je pense que c'est mission impossible pour l'avoir. a+ #9phil-decuivrele 16 mars 2010 à 14h52 a moins de refaire le cablage des prises(tenant et aboutissant),je ne vois pas ....
une fois refaites,les prises pourront étres reliées par des cordons de brassage pour recevoir internet. #10La_Brossele 17 mars 2010 à 17h09 Salut ;
Comme le sujet des panneaux de brassage reviens réguliérement, voici de quoi ont l'air ces matériels. On les trouve dans toutes sortes de catalogues, des marques spécialisées en téléphonie, en informatique ou des généralistes. Ici un modèle en 19 pouces de larges, à façade fixe. Et le derrière pour la connection des câbles allant aux prises murales. ![]() Un modèle plus gros avec des modules basculants (celui à droite l'est), des supports de câble devant et derrière. Sur celui ci il y une grosse tringle pour fixer les câbles fixes. Au niveau des prises murales, on trouve de tout. Lorsque c'est du bon matériel, le repérage est facile et conforme à la norme EIA 568. ![]() ![]() Enfin, par rapport aux questions de sc_paca, voici une barrette de connection dévolue à la téléphonie. Elle se clipse sur un rail din, et les paires de conducteurs sont logés dans des tunnels courbes débouchant juste sous les plots automatiques. ![]() Voilà donc, l'avantage d'un panneau de brassage bien câblé, c'est de pouvoir modifier ultérieurement les applications de chaque prises depuis la zone technique. En effet nous avons juste évoqué l'usage téléphonie et informatique, mais le câblage pourrai aussi transporter de la vidéo ou de l'audio multiplexé, des sondes de domotiques ou de station météo. Ces applications sont vraiment peu répandues parce qu'elles nécessitent des matériels exotiques, mais avec un panneau de brassage pas de problème d'évolution.
Reseau et boitier de communication dans le neuf
|