Discussion consultée 378 fois
4 messages
ajout de convecteurs sur tableau
#1Richard
Bonjour,

En suivant vos préconisations, j'ai réalisé un tableau secondaire dont voici,les caractéristiques :

alim 10²
1 Disj. 63A 30mA

4 ID 20A circuits prises
1 ID 10A circuit écl.
1 ID 32A cuisin.
1 ID 2A VMC

Je souhaiterais installer 2 convecteurs électriques.
1 de 800W, l'autre de 1200W.
Le tableau peut-il supporter cet ajout ?
Si oui, quelle puiss. maxi est-elle "acceptable.

Merci d'avance de votre aide

Bonne journée,

Richard
#2RFco
salut,

pas de soucis pour ajouter des lignes, mais l'ID doit etre alimenté en 16mm² et pas en 10mm²



@+
#3Richard
Bonjour RFco

Suivant avis (éclairés) de ce site, l'alim est en 10² car DB 15/45A

@+

salut,

pas de soucis pour ajouter des lignes, mais l'ID doit etre alimenté en 16mm² et pas en 10mm²



@+ 
  Citation :
#4RFco
Citation :
Citation de Richard 



Suivant avis (éclairés) de ce site, l'alim est en 10² car DB 15/45A

  Citation :



c'est malgré tout normativement discutable...


@+
ajout de convecteurs sur tableau