Discussion consultée 383 fois
4 messages
La terre y'en a pas 2... (non c'est pas un slogan de PUB...)
#1fdelote
Bonjour à tous,


Ben oui encore moi... Avant de poursuivre l'autre sujet, j'aurais besoin d'une petite confirmation, pour me rassurer... si j'ai tort j'arrête d'être électricien professionnel et je change de métier...


Lors d'une rénovation d’une maison de 1970 dont le tableau électrique et une partie du réseau ont été rénovés, je constate qu'il y à la terre uniquement dans la cuisine et la salle de bain…


1ere question: Comment être sur que les fils de terre que je vois au niveau des prises sont bien reliés à la terre?


2eme question : Je fais quelques petites modifs sur le réseau et pourrais profiter de l'occasion pour amener la terre à d'autre prises.

Les prises sont sur des circuits différents.
Si la terre est utilisée (en cas de fuite) c'est le disjoncteur différentiel qui va se déclencher et pas les disjoncteurs de puissance. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce que je repique la Terre un peu partout ou je peux pour la mettre un peu partout ou je peux aussi...sans me soucier des circuits? La terre c'est la Terre non? (La terre y'en a pas 2... )


Qu'est ce que vous en pensez?

Et non rassurez-vous, je plaisantais, je ne suis pas électricien... c'était pour vous faire peur...
#2Carminas
Bonsoir

1/ Il faut faire une mesure de continuité à l'ohmètre entre la barette de terre du tableau et la borne de terre sur la prise.
Il faut également faire faire une mesure de terre pour s'assurer que celle-ci est de qualité (inférieure à 100 ohms)

2/ Dans un logement neuf, il faut que chaque circuit ait son conducteur de terre raccordé au tableau.
Sur une installation existante que vous sécurisez, vous pouvez cependant repartir d'une prise existante relié à laterre, du moment que la section du conducteur de terre est au moins égale à celle des conducteurs actifs des circuits que vous protégés. C'est toujours mieux que pas de terre du tout.

@+

#3fdelote

Super, merci beaucoup pour la réponse et la rapidité...

J'ai crut lire que le problème de relier les terres de circuits différents était qu'en cas de suppression (ou rupture) de la terre du premier circuit, le second ne serait plus protégé alors qu'on le pense toujours protégé... Je me trompe?

Mais comme vous le dites... dans mon cas repiquer la terre d'un autre circuit est toujours mieux que pas de terre du tout...

#4Carminas
Il faut des connexions individuelles par borne pour justement éviter le desserrage.

@+
La terre y'en a pas 2... (non c'est pas un slogan de PUB...)