porte de garage motorisée 158 Bonsoir à vous tous,
Je viens de lire par Carminas, que la porte de garage motorisée est un circuit spécialisé.
Puis je mettre ce circuit sur mon tableau divisionnaire, ou dois je la mettre sur le tableau de branchement? En sachant, voir mes précédents projets dans une maison neuve, que j' ai mis un tableau divisionnaire dans le garage attenant à la maison, mais non communiquant à la maison.
Merci pour la réponse, toujours dans le but de ne pas "louper" Monsieur le Consuel....
5384 bonsoir dommich
tu peux installer ce circuit dans le tableau qui t'arrange ...
si tu as un tableau dans le garage pas de soucis ...
tu peux alimenter ce circuit en 1,5mm² et le protéger en 16A max
A+
bien sûr si le seul accès au garage est la porte motorisée et que a protection est à l'intérieur ...de celui ci...
mais on peut débrayer ces motorisations avec une clef depuis l'extérieur .
c'est à toi de voir ...
A+
[ Message modifié par firmin le 12-03-2010 à 23:36 ] 158 Salut Firmin,
C' est bien toi le meilleur !!!!!!!
Merci pour ta réponse.
J' étais en train de lire PAC de ce jour. Cela me fait un peu peur car je vais en monter une par géothermie horizontale. Il est vrai qu' il est trés difficile de trouver des gens sérieux. Je vous ferai part de mon acquisition et de son fonctionnement. Pour ma part, j' ai pris une Watercotte, peu connue en France, mais efficasse. Il exsite d' ailleur un site trés bien que je peux vous donner. Mais je suis loin d' être un spécialiste comme vous pouvez l' être.
Encore merci pour toutes les réponses... Je continue à vous lire ...
Trés interressant malgré de mauvaises gens, mais on ne peut les éviter.....
Continez les gars, je ne cesse de donner votre site.
à bientôt 5384 re,
j'ai fais un ptit édit à mon message plus haut
n'hésite pas à nous parler de cette PAC et si on peut partager des choses ce sera parfait
A+ 158 Firmin, merci pour ton édit.
Mais une confirmation, si j' ai bien compris...
Il est possible d' accéder au garage par 2 portes:
- la motorisée
- une porte qui donne sur le côté, fermée à clé par l' extérieur, afin d' éviter la porte motorisée et aussi en cas de dépannage( ça m' est arrivé au montage !!!!).
Donc je ne suis pas tenu de mettre un contact à clé extérieur... 5384 Citation de Dommich
Donc je ne suis pas tenu de mettre un contact à clé extérieur...

non bien sûr ...
en plus je parlais d'une serrure à clef mécanique qui permet de débrayer ce type de motorisation
depuis l'extérieur ...
et en plus tu as un autre accès , alors tout va bien pour ton circuit depuis le tableau div du garage .
A+ 158 Encore merci.
Je vais bien reprendre mes leçons sur la PAC, car je ne suis pas tout à fait d' accord avec certains !!!
Quand je serai prêt, je te fais signe .
à + 158 Firmin,
Re
Tu mets pour la porte de garage, un circuit en 1,5 avec protection 16A maxi.
Puis mettre un 10A à la place?
Ce n' est pas de l' économie, mais je regarde mon stock !!!! 5384 re,
oui Dommich , j'ai écri 16A MAXI mais perso je mettrai 10A.
A+
pour le stock tu as bien raison , quand on peut en plus passer ce qu'on a ... [ Message modifié par firmin le 19-03-2010 à 23:12 ] 158

|