Questions diverses, manque de place dans tableau
#1carpamolto
Bonsoir à tous,

je me tourne une nouvelle fois vers vous.

Je dois câbler demain mon tableau et j'aurais quelques questions à vous poser car pour l'instant, je ne suis pas bon au niveau des 20% libres exigés par la norme. (Tableau 4 rangées 13 modules, villa 120 m²).

Pour commencer, je vais déporter les deux prises modulaires en dehors du tableau (elle ne seront de ce fait plus modulaires mais sur des boîtes d'encastrement placo).

Le tableau est dans un garage entièrement doublé isolé, je peux mettre des prises de courant classique comme à l'intérieur ?

Parmi les différentes alimentations qui suivent, pouvez vous me dire lesquelles sont spécialisées ou non ?

- Porte de garage motorisée ?

- Volet roulant électrique (il y en a deux que je comptais mettre sous le même disjoncteur)?

- les points lumineux et la prise de la SDB peuvent ils faire partie d'un autre circuit lumière et prises ?

- Prises extérieures (puis-je les mettre sous le même disjoncteur qu'un autre circuit dans la limite des 8 socles en 2.5 mm² sachant que les prises sont attenantes à l'habitation ?)

- Appliques extérieures (toujours pareil, puis je les mettre avec un circuit lumière de l'intérieur ?)

Pour finir, puis-je regrouper plusieurs télé-rupteurs sous la même protection 16A ?

Merci pour toutes vos réponses, je vous suis par avance extrêmement reconnaissant.

#2Carminas
Bonsoir

Le tableau est dans un garage entièrement doublé isolé, je peux mettre des prises de courant classique comme à l'intérieur ?
Oui

Parmi les différentes alimentations qui suivent, pouvez vous me dire lesquelles sont spécialisées ou non ?

- Porte de garage motorisée ?
Spécialisé

- Volet roulant électrique (il y en a deux que je comptais mettre sous le même disjoncteur)?
Spécialisé

- les points lumineux et la prise de la SDB peuvent ils faire partie d'un autre circuit lumière et prises ?
Oui vous pouvez les mettre avec d'autres lumière ou prises

- Prises extérieures (puis-je les mettre sous le même disjoncteur qu'un autre circuit dans la limite des 8 socles en 2.5 mm² sachant que les prises sont attenantes à l'habitation ?)
Oui mais pas pertinent car risque de défaut plus important sur ces prises qui risque d'entrainer la coupure de celles de l'intérieur

- Appliques extérieures (toujours pareil, puis je les mettre avec un circuit lumière de l'intérieur ?)
Si attenant au batiment oui, mais toujours même réponse qu'au dessus.

Pour finir, puis-je regrouper plusieurs télé-rupteurs sous la même protection 16A ?
Si vous ne dépassez pas 8 point d'éclairage par circuit : Oui

@+




   [ Message modifié par  Carminas  le  12-03-2010  à  20:05 ] 
#3carpamolto
Un grand merci Carminas !

Au moment même où je lisais la réponse, je m'apprêtais à demander des précision sur certains "OUI" mais tu les as remplacé par "circuit spécialisé" alors impeccable !

Bonne soirée.