#1totof-the-tofle 12 mars 2010 à 18h07 salut a tous et puis merci d'avance
voila hier soir la lumiere des wc ne s'allume plus je me dis "c'est l'ampoule" ce matin j'allume la lumiere de la sdbain et la rien je vais voir le disjonteur et la ça ne se remets pas cette apres midi retour du boulot lumiere allumer puis j'eteind ça disjoncte uniquement dans les wc essaies: changement de l'interupteur :pareil j'enleve l'ampoule et le porte ampoule :idem verification des branchements sur le plafonnier : rien de rien j'ai une maison neuve donc je ne pense pas a une "usure " du cablage tout les avis sont les bien svp merci encore totof the tof #2totof-the-tofle 12 mars 2010 à 20h23 resalut
et j'ai aussi remplacer le plfonnier par des dominos et une nouvelle instalation et c'est toujours la meme??????????????????????????????????????????????????????????????????????? remerci d'avance #3firminle 12 mars 2010 à 20h58 bonsoir,
il faut arriver à suivre les fils qui partent de la lampe des WC pour retrouver où ils sont raccordés pour trouver le problème... soit les connexions sont faites au niveau du boitier interrupteur ,soit dans une boite de dérivation peut être dans un comble ?? ou au tableau ... rien d'autre sur le circuit ?? extracteur d'air commandé par l'éclairage wc ?? A+ #4totof-the-tofle 12 mars 2010 à 21h06 salut firmin
efectivement la vmc ce declenche apres avoir eteind la lumiere merci pour l'idee je vai regarder ça demain a la lumiere ................du jour merci pour la tienne .................de lumiere chao merci a demain c'est cool #5firminle 12 mars 2010 à 21h09 re,
si tu peux déjà déconnecter ta vmc , pour valider le circuit éclairage wc ... A+ #6totof-the-tofle 12 mars 2010 à 21h30 BONSOIR
MERCI FIRMIN JE VIENS DE TROUVER LA SOLUTION GRACE A TOI LE FIL PILOTE DE LA VMC RELIE A L INTERRUPTEUR DES WC MERCI ENCORE TOTOF THE TOF #7firminle 12 mars 2010 à 21h32 à un de ces jours totof il faudra quand même aller voir la vmc .... [ Message modifié par firmin le 12-03-2010 à 21:33 ] #8totof-the-tofle 27 mars 2010 à 11h53 merci et bonjour un pro de elect est venu chez moi et le verdict: c'est la bouche de la vmc qui deconne merci encore A+ totof the tof Modérateur : Correction BBCode Smiley lumiere allumer puis j'eteind ça disjoncte
|