le  12-03-2010  à  16:07     #1
grosbaloo
grosbaloo
    17





bonjour à tous,
je serai proprietaire de ma nouvelle maison d'ici 1 mois et suis en train de realisé mon shema de mon tableau.
une question au niveau des prises spécialisés:quel sont les electromenagés qui sont obligéent d'être sous ces prises.peut on brancher ces appareils sur un circuit prise normal.
ensuite je fait changer le compteur par edf car je n'ai pas les heures creuses,dans cette maison il existe une dependance qui s'ervait à l'epoque de cuisine,elle était alimenter par un tableau secondaire,je desire le refaire mais le cable est avec deux phases,terre et neutre.esceque je peut utiliser une ce ces deux phases pour alimenter le tableau secondaire et condamner l'autre.
dans l'attente de vous lire je vous remercie d'avance.
le  12-03-2010  à  17:05     #2
reynald
reynald
    76





bonsoir,
pour les circuit spécialisé cela concerne en electroménager le lave linge-plaque de cuisson-seche linge-congélateur-lave vaisselle.
pour avoir les heures creuse ta production eau chaude doit etre en alimentation electrique.
pour ta dépendance c'est possible mais t'en qu'a faire du propre autant repasser un cable neuf si tu ne connais pas l'état.
le  12-03-2010  à  18:20     #3
Carminas
Carminas
    4279





Bonsoir

En plus des circuits cités par Reynald, il y a le four.

Micro-onde, hotte, frigo, peuvent être sous un circuit normal (mais rien n'interdit de faire un spécialisé).

Pour votre dépendance, pourquoi pas garder 2 fils existants, s'ils sont d'une section suffisante par rapport à votre besoin de puissance.

@+
le  12-03-2010  à  19:44     #4
grosbaloo
grosbaloo
    17





Citation :
Citation de reynald 

bonsoir,
pour les circuit spécialisé cela concerne en electroménager le lave linge-plaque de cuisson-seche linge-congélateur-lave vaisselle.
pour avoir les heures creuse ta production eau chaude doit etre en alimentation electrique.
pour ta dépendance c'est possible mais t'en qu'a faire du propre autant repasser un cable neuf si tu ne connais pas l'état. 
  Citation :


je peut mettre toutes ces prises specialisées sous un ID63A?



   Modérateur : Correction BBCode de citation. 
le  12-03-2010  à  19:48     #5
grosbaloo
grosbaloo
    17





Citation :
Citation de Carminas 

Bonsoir

En plus des circuits cités par Reynald, il y a le four.

Micro-onde, hotte, frigo, peuvent être sous un circuit normal (mais rien n'interdit de faire un spécialisé).

Pour votre dépendance, pourquoi pas garder 2 fils existants, s'ils sont d'une section suffisante par rapport à votre besoin de puissance.

@+ 
  Citation :



garder 2 fils ok comment t'en sert tu?le fil avec la gaine fait à peut près 25 mn de diametre et le sousis c'est qu'il est enterer et une parti sous la maison.si je peut le garder pour eviter des frais suplementaires.
le  12-03-2010  à  20:01     #6
Carminas
Carminas
    4279





Bonsoir

Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A, vous pouvez tout mettre sous un ID 30mA 63A type A.
Mais ce n'est pas forcément pertinent car cela n'apporte pas une bonne sélectivité : si cet ID coupe, plus aucun appareil ne fonctionne.

Pour le câble je me suis mal exprimé, lorsque je disais 2 fils je pensais phase et neutre.
Donc garder 1 phase, le neutre et la terre et ne pas utiliser la 2ème phase.
Il faut mesurer le diamètre de chaque fil de cuivre pour en déterminer la section et ainsi connaitre la protection à mettre au départ.

@+
le  13-03-2010  à  00:44     #7
grosbaloo
grosbaloo
    17





Citation :
Citation de Carminas 

Bonsoir

Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A, vous pouvez tout mettre sous un ID 30mA 63A type A.
Mais ce n'est pas forcément pertinent car cela n'apporte pas une bonne sélectivité : si cet ID coupe, plus aucun appareil ne fonctionne.

Pour le câble je me suis mal exprimé, lorsque je disais 2 fils je pensais phase et neutre.
Donc garder 1 phase, le neutre et la terre et ne pas utiliser la 2ème phase.
Il faut mesurer le diamètre de chaque fil de cuivre pour en déterminer la section et ainsi connaitre la protection à mettre au départ.

@+ 
  Citation :


donc je peut tout simplement repartir mes lignes dans mon tableau pour chaque appareil avec des ID de type AC et j'ai prevu un type A pour mon lave linge et ma plaque de cuisson.

ok pour le cable, des que possible je fait le controle.

@+
le  13-03-2010  à  07:40     #8
Carminas
Carminas
    4279





Bonjour

Oui c'est celà.

Pour une bonne répartition, vous pouvez :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir sous l'ID 40A type A les plaques, le lave-linge plus éventuellement 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

@+
le  13-03-2010  à  12:47     #9
grosbaloo
grosbaloo
    17





Citation :
Citation de Carminas 

Bonjour

Oui c'est celà.

Pour une bonne répartition, vous pouvez :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir sous l'ID 40A type A les plaques, le lave-linge plus éventuellement 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

@+
 
  Citation :

ok,pas de chaufage electrique,chaudiere au fieul qui est justement à alimenter dans mon tableau secondaire qui se trouve dans mon annexe.j'ai fini mon brouillon de mon tableau principale et vais essayer de le mettre sur ce forum pour avoir vos avis.(l'informatique c'est pas trop mon truc ).

en tout les cas merci de ces renceignement Carminas