Comment réaliser un régime de neutre IT
#1sylve40
Bonjours,
Le bureau de contrôle demande de réaliser un schéma à la terre au secondaire du transfo en schéma IT avec mise en place d'un C.P.I.

C'est pour une installation de désenfumage.

Je ne sais pas quel matériel il faut utiliser, es que le contrôleur suffit ou faut-il aussi obligatoirement l'impédance entre le neutre et la terre.

Merci d'avance
#2bruno87
bonjour sylve40
pour le CPI j'ai trouvé une ref
schneider vigilohm TR22A
voila c'est tout ce que je peux faire pour le moment
#3phil-decuivre
salut,
ce qui m'étonne,c'est que le bureau d'étude demande un IT pour le branchement des tourelles de désemfumage...

il y a aussi des controleurs "hors tension" (type SM21 -MERLIN GERIN) adapté pour ce type de matériel.

cordialement.
#4sylve40
Merci de vos réponses

J’ai marqué exactement l'énoncé du rapport, mais je pense qu’, il demande un it car en plus de désenfumage ca fait aussi ventilation car moteur à 2 vitesses
#5lerandoneur
Bonjour
Normal cette demande de neutre IT en fonction dés enfumage, aucun disjoncteur différentiel ne doit arrêter le moteur, il doit allez jusqu'au bout!
Il faut un transfo de séparation!!La puissance bien entendu dépend de celle des ventilos!!!
#6sylve40
Bonjours,
pour info, j'ai eu la réponse a ma question donc il faut un cpi( type EM9) derriere le transfo et comme c'est un transfo BT/BT pas d'impedance (cardew) , pas de raccordement du neutre a la terre.
Réponse de la hot line SCHNEIDER.
Merci à ce qui ont pris le temps de me répondre.