Prise commandée Symbole ou pas ?
23 Bonjour,
Dans mon installation électrique (rénovation) je vais bientôt brancher (et commander) l'appareillage dans les différentes pièces !
Je compte mettre la serie "Celiane" de chez Legrand !
Une question concernant les prises commandées (pour lampes de chevets dans les chambres)et la norme ?
En effet doit-on mettre une distinction spécial sur la prise en question, genre petit autocolant avec le symbole interrupteur (à moins que dans le programme "celiane" il existe ce genre de symbole déjà gravé dans la "plaque enjoliveur"),ou bien ce n'est pas nécessaire ?
Je vous remercie pour vos contributions !
Tilak
5375
Salut
Ce n'est pas necessaire de les différencier
@+
23 Merci RFco pour ta réponse !
4282 
Bonsoir
Pour être précis la norme dit :
771.465.1 Socles de prise de courant commandés
Les installations électriques des logements comportent souvent des socles de prises de courant commandés, destinés à alimenter exclusivement des appareils d'éclairage mobiles, tels que lampadaires ou lampes de chevet. Ces socles de prises de courant ont un courant nominal de 16 A.
Les socles de prises de courant commandés sont considérés, du point de vue de leur utilisation, comme des points d'éclairage fixes. Ils sont alors alimentés par les circuits d'éclairage de l'installation.
Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prise de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce du logement. Chaque socle commandé est compté comme un point d’éclairage.
Un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles de prise de courant.
Il est recommandé de repérer les socles de prise de courant commandés.
Recommandé, c'est un conseil, pas une obligation.
@+
[ Message modifié par Carminas le 11-03-2010 à 20:48 ]
23 Merci Carminas pour ta réponse.
Oui je vais faire en sorte de les différencier, c'est mieux en effet mais existe-t-il des petits symboles (interrupteur je crois) autocolant ou plus plus proffesionnellement les faricants tel Legrand (Programme celiane) propose-t-il déjà ce type de gravage directement sur la colerette de la prise ou la plaque de recouvrement ?
En tout cas je n'ai rien vu même sur le site Legrand ?
Quelqu'un a-t-il déjà vu ce genre de prise identifiée par le symbole "prise commandée" (j'entend dans le programme celiane de Legrand) ?
Merci à vous pour vos précieuses contributions !