ECLAIRAGE EXTERIEURE
#1snoop
Bonjour,

En construction neuve, est ce que l'éclairage extérieure dans le tableau général doit être sous un ID dédié ? ou il peut se confondre avec les prises du salon,...?
#2Carminas
Bonsoir

Ce n'est pas nécessaire si c'est attenant au batiment.

En revanche si c'est non attenant au batiment cela doit être sous un ID dédié à l'extérieur.

@+
#3ANGE
BONSOIR .




non l eclairage extérieure dans le tableau général ne dois pas etre sous un ID dédié a vous de repartir comme vous voulez Évitez de mettre tout l'éclairage sous le même ID. .....
#4ANGE
salut carminas en meme temps
#5RFco
salutatous,

Citation :


771.314.2.2 Circuits spécialisés

(...)

D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des
applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
- chauffe-eau électrique,
- chaudière et ses auxiliaires,
- pompe à chaleur,
- climatisation,
- appareil de chauffage de salle de bain,
- piscine,
- circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment,
par exemple éclairage, portail automatique, etc.),
En effet les circuits extérieurs sont soumis à des risques plus importants dus aux
conditions d’environnement plus sévères, leur mise hors service ne doit pas affecter les
circuits internes avec les conséquences citées ci dessus (mise dans l’obscurité par
exemple).

  Citation :
#6Carminas
Bonjour

RFCO vous a donné l'extrait de la normes pour les circuits.

Voici celui concernant les ID :

771.531.2.3.2 Protection complémentaire contre les contacts directs
771.531.2.3.2.1 Tous les circuits de l’installation, quel que soit le schéma des liaisons à la terre de l'alimentation, doivent être protégés par des dispositifs différentiels à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau 771E.
Ces dispositifs de protection doivent être placés à l’origine de tous les circuits à l’exception de ceux alimentés par un transformateur de séparation.

La protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au
bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs
.

La protection par DDR 30 mA peut être :
-soit divisionnaire pour un groupe de circuits ;
-soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non.

...


@+


   [ Message modifié par Carminas  le  11-03-2010  à  08:27 ] 