Discussion consultée 1481 fois
18 messages
Largeur minimum GTL

Page 2/2    

< Page précédente  
#10manuel64
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
bonsoir,
houlà Freud, j'ai fait passé une goulotte interne avec couvercle dédié dans la goulotte générale des tblx qui elle aussi à son couvercle. La goulotte interne comporte déjà le câble ERDF 25mm2 mais elle passe sur un coté au fond ( elle arrive du sol et monte au Dij général ). Si c'est pas conforme, faut que je démonte tout ?
#11manuel64
Bonjour,
bon voilà ce que j'ai trouvé sur le site erdf et qui correspond à mon install, là cela me semble conforme, êtes vous de mon avis ?
Cable erdf passe derrière le tablx de répartition : dans une sous goulotte dédiée ( mais intégrée dans la goulotte principale ) avec double capot.
image/photo
image/photo
#12Freud
Bonjour,

Citation :
j'ai fait passé une goulotte interne avec couvercle dédié dans la goulotte générale  Citation :


A en croire ce que vous disiez plus tôt ça ne correspond pas à ce qui est demandé. Si j'ai bien compris vous avez mis une goulotte dans une autre goulotte, donc on ne peut accéder à l'alimentation (NFC 14-100) sans d'abord ouvrir la goulotte principale (NFC 15-100).

Si c'est bien ça, à confirmer mais je crains que ce ne soit pas bon

++
#13manuel64
Oui c'est exactement cela, il faut ouvrir la goulotte principale de L 250mm puis au fond à gauche il y a une deuxième goulotte carrée avec son capot qui passe du sol au 500mA au dessus du tblx divi.
comme sur les photos jointes. Là je commence à être très inquiet
image/photo
#14Carminas
Bonsoir

C'est un dessin issu de la NF C 14-100.

Donc pour moi c'est bon si c'est comme cela que vous avez procédé.

@+
#15manuel64
Oui c'est exactement comme sur les schémas, dans une semaine je retourne sur le chantier et prends des photos.Par contre j'ai simplement fixé ma goulotte de 250mm de large sur un mur d'entrée, faut-il en plus matérialiser une GTL en posant des cloisons de chaque coté pour "réserver" les 600mm de large
#16Carminas
Non ce n'est pas nécessaire de matérialiser.

Il faut juste que le volume ne contienne rien d'autre que des équipements électriques.

@+
#17manuel64
Pourquoi donc la norme parle de goulotte GTL avec schémas et cotes à l'appui et n'explique pas les choses simples de manière simple comme vous le faites Carminas. merci à vous cela me rassure
#18Carminas
Bonjour

La norme précise bien le cas de figure qui nous intéresse.



@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  28-01-2012  à  09:36 ] 
Largeur minimum GTL

Page 2/2    

< Page précédente