24 Bonsoir à tous,
je viens de m'avaler plusieurs articles sur la GTL mais plusieurs questions restent en suspens...
Sur un maison de plus de 35m², il est dit que la largeur minimale de la GTL est de 60 cm. Cela veut-t'il dire que je dois mettre côte à côte deux goulottes en sachant que le tableau électrique tient sur une seule (13 modules)...
les gaines doivent-elles pénétrer à l'intérieur de la goulotte et être coupées ensuite ou peut-on les couper à ras avant l'entrée de la goulotte ?
Enfin, sachant que le compteur et le disjoncteur abonné sont à proximité du tableau électrique, est-ce que je dois faire entrer mon alimentation principale EDF dans un compartiment dédié ou puis-je le faire rentrer dans le même que celui des courants forts qui partent vers l'habitation sachant que tous les départs se font par le haut et l'arrivée principale par le bas (aucun croisement entre les deux).
Merci beaucoup.
4279 Bonjour
Ne pas confondre la GTL est qui est un volume de 600x200xhauteur de pièce qui ne contient que des équipements électrique avec la ou les goulottes qui peuvent se trouver un l'intérieur.
Si vous avez une goulotte, il faut que les gaines pénètre dedans (ne pas couper à raz pour assurer la continuité de la protection mécanique), mais vous n'êtes pas obliger de les prolonger à l'intérieur de la goulotte.
Si l'arrivée EDF est dans votre goulotte, il faut qu'elle soit dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié.
@+
24 Merci Carminas.
Et si mon arrivée EDF est dans ma goulotte mais arrive par le bas alors que les départs s'effectuent tous par le haut et s'arrêtent dans la goulotte au niveau du tableau de répartition alors que l'arrivée EDF s'arrête à ma platine pour le DB qui est sous le tableau de répartition. Est-ce que je peux utiliser le même compartiment pour les deux ?
10 48 Je me prépare au passage du consuel dans 2 mois et un doute persiste: j'ai installé une goulotte std de 250mm de large avec de bas en haut VDI, Tblx, platine compteur. L'alim ERDF arrive dans la goulotte dans une gaine séparée. Les courants faibles arrivent aussi dans une autre gaine séparée. Mais tout cela est dans la goulotte de 250mm de large. Quid des 600mm demandés par la norme ? pouvez-vous m'éclairer, 45  Bonjour carpamolto,
Désolé d'intervenir sur votre post, mais j'aimerai en profité car je viens de découvrir un truc qui apparemment j'aurais mal fait. Si mon message gêne dans cette discussion, j'espère que le modérateur le déplacera sans soucis et n'en sera pas trop faché
En faite c'est en lisant la réponse de Carminas. Car ne le sachant pas à l'époque, je n'ai pas du tout respecté la séparation de mon alimentation du tableau que je suis en train de faire, et j'ai peur que mettre une moulure dedans pour séparer mon câble d'alime devient trop difficile vu qu'à l'heure d'aujourd'hui mon tableau commence à être bien remplit et je me vois pas du tout percé dedans pour fixer cette moulure. Bon, moi ce n'est pas une GTL, simplement une colonne en bois que j'ai faite, mais je pense que cela ne change rien à l'affaire!
Par contre, je peux aisément passé mon câble dans un bout de tube IRL et faire la jonction (morceau évasé du tube) dans le morceau de la gaine ICTA qui sort de mon DB.
Ma question est: puis-je faire cela (ce qui serait mieux que rien je pense) ou puis-je laisser tel quel ?
Ci-joint deux photos prises il y a quelques mois déjà.
Photo 1
Photo 2
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Merci infiniment et encore toutes mes excuses pour mettre immisser dans votre sujet.
Bien cordialement
JF-62 247 Citation de JF-62
Ci-joint deux photos prises il y a quelques mois déjà.
Photo 1
Photo 2
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Merci infiniment et encore toutes mes excuses pour mettre immisser dans votre sujet.
Bien cordialement
JF-62

Bonjour,
pas besoin de changer, ce que vous avez fait est correct car l'alim EDF arrive au disjoncteur qui est à l'extérieur de votre tableau.
Par contre une remarque : il risque de vous manquer des borniers de terre, quand on voit votre tableau avec 5 rangées et aussi peu de bonier terre...
De plus je ne sais pas si vous êtes en zone parafoudre mais si c'est le cas pour respecter les longueurs, il faudra mettre le parafoudre sur la rangée du haut et faire arriver votre terre principale aussi en haut, pour la raccorder au plus court avec le parafoudre
A+ 5315  Bonsoir,
C'est tout le problème des questions de différentes personnes dans une même discussion, c'est vite le bazar
Préférez à l'avenir créer une nouvelle discussion, et au besoin vous pouvez inclure à votre message un lien vers une autre discussion en référence.
j'espère que le modérateur le déplacera sans soucis et n'en sera pas trop faché 
Les modérateurs, mais non ne vous en faites pas, tant que ça se passe dans la bonne humeur aucun soucis.
Maintenant vous savez alors plus d'excuses !
@manuel64
" La distribution (alimentation générale) doit cheminer seule. Si de la goulotte est employée, l'arrivée EDF devra bénéficier d'un compartiment dédié, avec couvercle séparé."
Donc si c'est bien le cas c'est correct.
Pour les 600 de large ça vaut pour l'ensemble de la GTL, espace alloué uniquement à l'installation électrique courants faibles y-compris. En somme même si actuellement vos équipements n’occupent que la largeur du tableau (éléments les uns au dessus des autres) il faut conserver de la place de part et d'autre, pour atteindre les 600mm réservés en cas d'évolutions futures, mais aussi pour y travailler dans de bonnes conditions.
@JF-62
Ah bah jerome m'a coupé l'herbe sous le pied.
Oui il dit juste, le 2x10 que l'on voit est en sortie du DB (NFC 15-100).
L'arrivé principale que l'on ne voit pas est elle soumise à la NFC 14-100) et doit être indépendante.
++ [ Message modifié par Freud le 25-01-2012 à 18:04 ] 45 Bonsoir à tous,
Merci de vos précisions. Me voilà rassurer... oufff!
Je verrais à l'avenir de ne plus intervenir pour mes propres problèmes sur le fil d'autres personnes. Encore toutes mes excuses. J'le f'rais pû
Bien cordialement
JF-62 48 bonsoir,
houlà Freud, j'ai fait passé une goulotte interne avec couvercle dédié dans la goulotte générale des tblx qui elle aussi à son couvercle. La goulotte interne comporte déjà le câble ERDF 25mm2 mais elle passe sur un coté au fond ( elle arrive du sol et monte au Dij général ). Si c'est pas conforme, faut que je démonte tout ?

|