le disjoncteur de la chaudière fait clignoter les lampes...
7 Bonjour,
Bon pour mon 2em problème (en 2 jours c’est pas mal…) avant de réaliser quelques travaux sur mon réseau domestique, j’ai souhaité lister les équipements reliés à chaque disjoncteur du tableau électrique… il s’agit d’une maison de 1970 dont le tableau électrique et une partie du réseau ont été rénovés (mais pas de prise de terre dans la maison hormis la salle de bain…)…
J’ai une chaudière GAZ récente. Je dois basculer 2 disjoncteurs pour couper cette chaudière. (pas 1 disjoncteur double mais bien 2 simples) est-ce normal?
De plus quand je n’en bascule qu’un seul, mes lampes de rez-de-chaussée s’allument à moitié et clignotent… Je pense bien qu’il y a un souci. Comment déterminer l’endroit d’où cela vient ?
5376 salut
un schéma de distribution, des photos aideront a solutionner le probleme
@+
7
Bonjour,
Je ne vois pas trop comment faire un schéma de distribution... (et je n'ai pas démonté le tableau)
En fait au niveau du tableau on a 2 disjoncteurs 10A. Les câbles arrivant à la chaudière et aux lampes sont en 1.5mm².
Je dois basculer les 2 disjoncteurs pour couper les lampes et la chaudière.
Si j'en bascule 1 seul, les lampes s'allument moins fortement (ou clignotent pour les ampoules ECO).
Est-il possible que les 2 disjoncteurs 10A soient utilisés pour un seul et même circuit?
5376 faites nous une photo, car difficile de répondre ainsi
@+