Discussion consultée 9219 fois
20 messages
Disjoncteur de branchement sélectif et instantané ?
Page 2/2    

< Page précédente  
#10Carminas
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
BOnjour

Attention un abonnement de 9kW peut être fourni avec un DB 15/45A ou un DB 30/60A et ce n'est pas la même section qui devrait être retenue suivant le cas de figure.

@+
#11ANGE
merci CARMINAS d avoir apporter cette precision importante oui en triphase et monophase ce n est pas du tout le meme cas de figure comme ont peut le voir sur ce tableau
#12will31
Eh ben que dire d'autre que merci beaucoup Ange et merci aussi à Carminas.
Ce site est vraiment excellent et porte très bien son nom, bravo à tous ceux qui le font vivre.

Je trouve que vu le temps d'investissement personnel nécessaire pour aider les autres, il est normal de trouver un petit mot gentil de temps en temps car ce n'est pas toujours le cas, et ça fait toujours plaisir à lire, c'est une maigre récompense en quelques sorte.

PS : Vous devriez ajouter un livre d'or sur Entraidelec
#13will31
Ah si une dernière petite question :
Pour mon inter sectionneur général, il a t-il une place normative dans mon tableau ? Car je fait la distribution avec un peigne vertical entre mes ID, donc je pensais le mettre sur la première rangée mais tout à droite.
Merci (je l'ai déjà dit non


   [ Message modifié par  will31  le  11-03-2010  à  20:14 ] 
#14nounouland
Bonjours, je suis sur le point de faire construire ma maison, je vais moi même réaliser l'électricité. Mon tableau de distribution ce trouvee à 55m du bord de ma propriété. Si j'ai bien compris, j'ai juste à mettre un inter-sectionneur sur mon tableau de distribution, donc pas de disjoncteur et pas de platine de disjonction. Mon deuxieme soucis est de relier mes fils de 35mm2 à la sortie du disjoncteur EDF bornes de section max 25mm2. J'ai trouvé cher legrand des "BOÎTIER DE RACCORDEMENT ALU/CUIVRE - 120 MM² - AL/CU 300 A MAX." Ref: 37480. Est que ceci ira ou il y a d'autres moyens. J'ai vu aussi des embouts auto-cassant. Merci d'avance.
#15sylve40
Si je peux me permettre je ne vois pas pourquoi EDF mettrais le compteur et le disjoncteur en limite de propriété, les fusibles et la telereleve oui mais pas le reste, je crois même que le compteur doit être dans la maison dans les nouvelles normes
#16will31
Négatif, plus de 30m c'est en limite de propriété, ce sont les règles ERDF donc tu as du mal à y couper
#17Carminas
Bonsoir

Pour will31 :
L'inter sectionneur peut être mis n'importe où dans le tableau, mais vous avez intérêt à le séparer du reste pourqu'il soit bien visible

Pour nounouland :
Il faut des fouets de raccordement (avec embouts auto cassant) côté disjoncteur.
Côté Inter sectionneur, cela devrait accepter du 35² :
Réf 2357 Legrand

Pour sylve40
Effectivement, si plus de 30m le compteur et le disjoncteur de branchement seront en limite de propriété.

@+
#18sylve40
Pardon, je me souviens de cette règle maintenant que vous en parler, j'avais du négocier avec le technicien EDF pour 3m de trop.

#19piv
bonjour
Si mon tableau a 4 rangées, dois-je prendre un sectionneur tétrapolaire ?
Le Consuel m'a dit qu'il fallait une coupure générale sur le tableau type sectionneur, mais ne m'a rien dit de plus, d'un autre côté, ce n'est pas son boulot
Il m'a aussi dit que cette coupure générale devait être à moins de 130 cm du sol, car mon permis date d'après le 1er aout 2010 (normes handicapés). C'est bien le cas ?
C'est une maison à usage d'habitation, en résidence principale >100 m²
Cordialement,
P.V.

(mon compteur et disjoncteur d'abonné sont dans un coffret à l'extérieur de la maison)
#20mika112
Si le PDL se trouve à une Distance >30m c'est un branchement de type 2. Ce n'est pas ERDF qui a choisit cela pour vous embêter, mais la Norme NF C 14-100. Alors la question pourquoi cette distance est limitée à 30m?
- Cette même norme impose à ERDF une chute de tension de maximum 2% (Liaison réseau+dérivation individuelle), étant donné que les câbles branchements ERDF sont 2x35 ou 2x35 en aluminium, la distance de 30m est donc la limite pour respecter cette chute de tension.
Aussi petite info, vous pouvez retrouver sous le site internet de erdf les "guides SEQUELEC" mise à disposition par le distributeur.
il existe le guide sequelec pour les GTL,Branchement individuel,branchement collectif et colonne

Disjoncteur de branchement sélectif et instantané ?
Page 2/2    

< Page précédente