Discussion consultée 9189 fois 20 messages Disjoncteur de branchement sélectif et instantané ?
Disjoncteur+de+branchement+s%E9lectif+et+instantan%E9+%3F
#1will31le 10 mars 2010 à 11h17 Bonjour à tous.
Ma GTL est à environ 45m de la borne EDF qui va donc me poser compteur et disjoncteur en limite de propriété, et moi je passe un câble 2x25² (plus 2x1,5² pour contact HC). Mon soucis est que j'aimerai bien disjoncter à l'intérieur de mon habitation avant de disjoncter à la borne EDF pour une question de confort. Voici mes questions : 1) Quel type de disjoncteur pose EDF, sélectif ou instantané ? 2) Si je comprends bien il me faut un sélectif dans la borne EDF et un instantané dans ma GTL, c'est bien ça ? Merci d'avance pour votre aide car je préfère éviter de me tromper lors de mon achat vu que ces disjoncteurs ne sont pas donnés. #2ANGEle 10 mars 2010 à 11h38 bonjour il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité). Cette coupure d'urgence peut être assurée par : - l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire, - un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire. Le principe étant de pouvoir couper l'ensemble du tableau en une seule manoeuvre. #3ANGEle 10 mars 2010 à 11h42 #4will31le 10 mars 2010 à 12h38 Merci Ange, mais mon but n'est pas d'ajouter un élément de coupure d'urgence mais bien un disjoncteur dans l'habitation qui tombe avant celui d'EDF situé en limite de propriété. #5ANGEle 10 mars 2010 à 13h11 justement ,la solution de l inter-sectionneur c est celle qui vous faut au moins on est certain que le 30mA saute avant le 500mA sélectif de l'extérieur #6will31le 10 mars 2010 à 16h22 Ok, donc EDF pose bien un disjoncteur type sélectif ?
Quand le disjoncteur EDF déclenche lors d'un orage, c'est du a quoi ? J'aimerai m'éviter d'aller en pyjama à la borne EDF une nuit d'orage en fait, c'est un ami électricien qui me conseille de faire comme ça (type S borne EDF et type instantané GTL). #7ANGEle 10 mars 2010 à 19h46 Citation de will31
Ok, donc EDF pose bien un disjoncteur type sélectif ? Quand le disjoncteur EDF déclenche lors d'un orage, c'est du a quoi ? J'aimerai m'éviter d'aller en pyjama à la borne EDF une nuit d'orage en fait, c'est un ami électricien qui me conseille de faire comme ça (type S borne EDF et type instantané GTL). Ok, donc EDF pose bien un disjoncteur type sélectif ? oui Quand le disjoncteur EDF déclenche lors d'un orage, c'est du a quoi ? le 30mA est très sensible aux effets atmosphériques. disjoncteur différentiel sélectif ou instantané : protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d’isolement disjoncteur différentiel sélectif : assure une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA installés en aval afin que seul le départ ayant le défaut d’isolement soit mis hors tension installation d'un parafoudre immédiatement en aval du disjoncteur sans risque de déclenchement intempestif de ce dernier disjoncteur non différentiel : la protection des personnes doit être assurée en installant un dispositif différentiel en aval du disjoncteur de branchement l'installation comprise entre le disjoncteur non différentiel et le dispositif différentiel assurant la protection contre les contacts indirects doit être réalisée en classe 2. J'aimerai m'éviter d'aller en pyjama à la borne EDF une nuit d'orage en fait, c'est un ami électricien qui me conseille de faire comme ça (type S borne EDF et type instantané GTL c est pareil et moin cher mettez un inter sectionneur 63 A #8will31le 10 mars 2010 à 20h21 Merci beaucoup Ange pour ce cours magistral.
Le fait que je n'ai pas de parafoudre ne change rien si je comprends bien ? Donc en réalité mon inter-sectionneur ne me sert que de coupure générale ou d'urgence dans mon habitation c'est bien ça ? Si ça ne change rien, je vais donc suivre tes conseils avisés car effectivement je fait des économies. PS : Excuses moi d'abuser de ton savoir Ange, mais j'ai eu un peu de mal avec les tableaux que tu m'as gentiment fournis, alors juste pour 45m de distance avec un abonnement 9k tu me conseilles du 25mm² (plus cher que le 16) ? #9ANGEle 10 mars 2010 à 23h47 Citation de will31
Merci beaucoup Ange pour ce cours magistral. Le fait que je n'ai pas de parafoudre ne change rien si je comprends bien ? Donc en réalité mon inter-sectionneur ne me sert que de coupure générale ou d'urgence dans mon habitation c'est bien ça ? Si ça ne change rien, je vais donc suivre tes conseils avisés car effectivement je fait des économies. PS : Excuses moi d'abuser de ton savoir Ange, mais j'ai eu un peu de mal avec les tableaux que tu m'as gentiment fournis, alors juste pour 45m de distance avec un abonnement 9k tu me conseilles du 25mm² (plus cher que le 16) ? Le fait que je n'ai pas de parafoudre ne change rien si je comprends bien ? non pas vraiment mais dans certaine zone il est obligatoire les parafoudres situés au plus près des équipements sensibles : ils ont pour fonction d’écouler à la terre la surtension résiduelle qui n’a pu être écoulée par le parafoudre de tête. Le parafoudre est également efficace lorsque le sol environnant le bâtiment est foudroyé ; il empêche alors la propagation dans l’installation électrique de la surtension captée par la prise de terre des masses du bâtiment. sur promotelec vous avez plein d infos a ce sujet Donc en réalité mon inter-sectionneur ne me sert que de coupure générale ou d'urgence dans mon habitation c'est bien ça ? oui c est bien ca PS : Excuses moi d'abuser de ton savoir Ange, mais j'ai eu un peu de mal avec les tableaux que tu m'as gentiment fournis, alors juste pour 45m de distance avec un abonnement 9k tu me conseilles du 25mm² (plus cher que le 16) ? non pas pas du tout vous abuser pas ....mon savoir
#10Carminasle 10 mars 2010 à 23h55 Disjoncteur de branchement sélectif et instantané ?
|