Disjoncteur de branchement sélectif et instantané ?

Page 1/2    

  Page suivante >
#1will31
Bonjour à tous.
Ma GTL est à environ 45m de la borne EDF qui va donc me poser compteur et disjoncteur en limite de propriété, et moi je passe un câble 2x25² (plus 2x1,5² pour contact HC).
Mon soucis est que j'aimerai bien disjoncter à l'intérieur de mon habitation avant de disjoncter à la borne EDF pour une question de confort.
Voici mes questions :

1) Quel type de disjoncteur pose EDF, sélectif ou instantané ?
2) Si je comprends bien il me faut un sélectif dans la borne EDF et un instantané dans ma GTL, c'est bien ça ?

Merci d'avance pour votre aide car je préfère éviter de me tromper lors de mon achat vu que ces disjoncteurs ne sont pas donnés.
#2ANGE
bonjour

il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.

Le principe étant de pouvoir couper l'ensemble du tableau en une seule manoeuvre.
#3ANGE
image/photo


voila un inter sectionneur 63 A
#4will31
Merci Ange, mais mon but n'est pas d'ajouter un élément de coupure d'urgence mais bien un disjoncteur dans l'habitation qui tombe avant celui d'EDF situé en limite de propriété.
#5ANGE
justement ,la solution de l inter-sectionneur c est celle qui vous faut au moins on est certain que le 30mA saute avant le 500mA sélectif de l'extérieur
#6will31
Ok, donc EDF pose bien un disjoncteur type sélectif ?
Quand le disjoncteur EDF déclenche lors d'un orage, c'est du a quoi ?
J'aimerai m'éviter d'aller en pyjama à la borne EDF une nuit d'orage en fait, c'est un ami électricien qui me conseille de faire comme ça (type S borne EDF et type instantané GTL).
#7ANGE
Citation :
Citation de will31 

Ok, donc EDF pose bien un disjoncteur type sélectif ?
Quand le disjoncteur EDF déclenche lors d'un orage, c'est du a quoi ?
J'aimerai m'éviter d'aller en pyjama à la borne EDF une nuit d'orage en fait, c'est un ami électricien qui me conseille de faire comme ça (type S borne EDF et type instantané GTL). 
  Citation :


Ok, donc EDF pose bien un disjoncteur type sélectif ?
oui

Quand le disjoncteur EDF déclenche lors d'un orage, c'est du a quoi ?

le 30mA est très sensible aux effets atmosphériques.

disjoncteur différentiel sélectif ou instantané : protège les personnes contre les
contacts indirects et les installations contre les défauts d’isolement
disjoncteur différentiel sélectif :
assure une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels à haute sensibilité
30 mA installés en aval afin que seul le départ ayant le défaut d’isolement soit mis
hors tension
installation d'un parafoudre immédiatement en aval du disjoncteur sans risque de
déclenchement intempestif de ce dernier
disjoncteur non différentiel :
la protection des personnes doit être assurée en installant un dispositif différentiel
en aval du disjoncteur de branchement
l'installation comprise entre le disjoncteur non différentiel et le dispositif différentiel
assurant la protection contre les contacts indirects doit être réalisée en classe 2.

J'aimerai m'éviter d'aller en pyjama à la borne EDF une nuit d'orage en fait, c'est un ami électricien qui me conseille de faire comme ça (type S borne EDF et type instantané GTL

c est pareil et moin cher mettez un inter sectionneur 63 A
#8will31
Merci beaucoup Ange pour ce cours magistral.
Le fait que je n'ai pas de parafoudre ne change rien si je comprends bien ?
Donc en réalité mon inter-sectionneur ne me sert que de coupure générale ou d'urgence dans mon habitation c'est bien ça ?
Si ça ne change rien, je vais donc suivre tes conseils avisés car effectivement je fait des économies.

PS : Excuses moi d'abuser de ton savoir Ange, mais j'ai eu un peu de mal avec les tableaux que tu m'as gentiment fournis, alors juste pour 45m de distance avec un abonnement 9k tu me conseilles du 25mm² (plus cher que le 16) ?
#9ANGE
Citation :
Citation de will31 

Merci beaucoup Ange pour ce cours magistral.
Le fait que je n'ai pas de parafoudre ne change rien si je comprends bien ?
Donc en réalité mon inter-sectionneur ne me sert que de coupure générale ou d'urgence dans mon habitation c'est bien ça ?
Si ça ne change rien, je vais donc suivre tes conseils avisés car effectivement je fait des économies.

PS : Excuses moi d'abuser de ton savoir Ange, mais j'ai eu un peu de mal avec les tableaux que tu m'as gentiment fournis, alors juste pour 45m de distance avec un abonnement 9k tu me conseilles du 25mm² (plus cher que le 16) ? 
  Citation :


Le fait que je n'ai pas de parafoudre ne change rien si je comprends bien ?
non pas vraiment mais dans certaine zone il est obligatoire
les parafoudres situés au plus près des équipements sensibles : ils ont pour fonction d’écouler à la terre la surtension résiduelle qui n’a pu être écoulée par le parafoudre de tête. Le parafoudre est également efficace lorsque le sol environnant le bâtiment est foudroyé ; il empêche alors la propagation dans l’installation électrique de la surtension captée par la prise de terre des masses du bâtiment.

sur promotelec vous avez plein d infos a ce sujet


Donc en réalité mon inter-sectionneur ne me sert que de coupure générale ou d'urgence dans mon habitation c'est bien ça ?
oui c est bien ca



PS : Excuses moi d'abuser de ton savoir Ange, mais j'ai eu un peu de mal avec les tableaux que tu m'as gentiment fournis, alors juste pour 45m de distance avec un abonnement 9k tu me conseilles du 25mm² (plus cher que le 16) ?


non pas pas du tout vous abuser pas ....mon savoir j apprend tout les jours moi aussi en ce qui concerne pour un abonnement 9kw est une distance de 45 metres je vous conseille 25mm² voici un tableau plus clair



Carminas
En ligne
 10425
#10Carminas
BOnjour

Attention un abonnement de 9kW peut être fourni avec un DB 15/45A ou un DB 30/60A et ce n'est pas la même section qui devrait être retenue suivant le cas de figure.

@+