#1snoople 09 mars 2010 à 17h13 Bonjour,
Je vais faire construire ma maison et je fais l'électricité. Je vais mettre du chauffage électrique qui comprend 12 modules(disjoncteur)+2 modules(int diff)+11 modules(gestionnaire). Pour choisir, ma gtl il ya que 12 modules sur le coffret, donc pour respecter la norme je dois tout mettre sur le meme Id. Avez vous une solution? comment je dois faire? Merci pour vos réponses #2bruno87le 09 mars 2010 à 17h21 salut snoop
il faut que tu prennes un tableau 4 rangées pour mettre tous tes disjoncteurs et qu'il te reste 20% de place dans ton tableau. bon courage pour les travaux #3snoople 09 mars 2010 à 17h59 moi ce qui m'inquiète, c'est le nombre de module qui est de 12.
Est ce qu'il y a une solution? #4Carminasle 09 mars 2010 à 18h46 Bonjour
Vous pouvez mettre vos appareillages sur 2 rangées le tout sous le même ID. Ou prendre un tableau plus large Ou regrouper 2 radiateurs sous le même disjoncteur 20A (si câblage en 2,5²). @+ #5snoople 09 mars 2010 à 19h22 Justement pour un tableau plus large, existe t-il des 18 modules en respectant la norme?
merci carminas pour votre réponse claire, mais ce qui m'intéresse, c'est le 18 modules #6Carminasle 09 mars 2010 à 20h48 Oui sans problème 18 modules en gamme domestique :
Tableau 18 modules Voire plus grand en gamme tertiaire ou industrie mais qui respecte toujours la norme (mais attention au prix pour info 339 € HT pour un 4x24) : Tableaux 24 modules @+ [ Message modifié par Carminas le 09-03-2010 à 20:50 ] gtl dimentionnement coffret
|