Discussion consultée 334 fois 2 messages arret du general
arret+du+general
#1nicoulaile 07 mars 2010 à 14h05 Depuis peu dans ma maison le general (500ma) s'arrete lorsque j'utlise mon chauffe eau en forçage ou bien mon four (pas les deux en meme temps).Sachant que nous sommes en tri-phasé et :
- chaque lignes ou se trouve les dij des deux appareils sont protégées par des ID 40A 30 Ma . Donc à chaque fois ni les dij et les id se declenchent seul le general s'arrete. je pensais qu'il pouvait s'agir : * soit un mauvais equilibrage des phases * soit que la ligne où se trouve les appareils est trop chargées (sur celle du four j'ai 8 dij 2 de 32A 4 de 20A et de 16 A )les autres lignes des tableaux ne sont pas aussi gourmandes ! Voilà le probleme sachant que les id et dij sautent (pas de court-circuit ,de fuite de terre Je vous soumet le probleme pour avoir votre avis je joins les photos de mes 2 tableaux merci
#2firminle 07 mars 2010 à 18h07 bonjour,
de quelle intensitée disposez vous par phase ? quels sont exactement les équipements raccordés sous chaque phase ? à première vue votre phase serait bien surchargée ... le mieux serait de mesurer l'intensitée sous chaque phase à la pince ampèremétrique mais ,faut il encore en avoir une .... A+ arret du general
|