Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 1684 fois 12 messages Terre commune entre 2 circuits éclairage ?
Terre+commune+entre+2+circuits+%E9clairage+%3F
#1will31le 07 mars 2010 à 12h21 Bonjour à tous, j'ai une nouvelle interrogation, admettons ceci :
J'ai un départ avec un disjoncteur 1 pour un circuit d'éclairage 1, et un départ avec un disjoncteur 2 pour un circuit d'éclairage 2. Le tout est bien sur câblé avec du 1,5mm². Voici ma question : ai-je le droit de regrouper les terres de mes deux circuits et de revenir à mon tableau électrique avec un seul fil vert/jaune de 1,5mm² ? Merci d'avance pour vos réponses. #2Carminasle 07 mars 2010 à 18h18 Bonsoir
Sur une installation neuve ou une rénovation totale, chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre. Sur une mise en sécurité d'une installation exitante, vous pouvez partager le conducteur de terre entre 2 circuits. @+ #3will31le 07 mars 2010 à 19h45 Merci pour la réponse Carminas.
Mais en fait je suis un peu embêté car je centralise toutes mes commandes d'éclairage depuis mon tableau électrique dans mon installation (mais interrupteurs sont sur un bus à part). J'ai prévu un câble 12G1,5 pour alimenter 8 circuits d'éclairage qui sont protégés par deux disjoncteurs différents, soit 1 fil de terre vert/jaune, puis 2 fils pour mes neutres et 8 fils pour mes phases venant du tableau électrique. Je chemine donc avec ce 12G1,5 depuis le tableau électrique jusqu'à une boite de dérivation en combles depuis laquelle j'alimente mes différents luminaires. J'espère avoir été assez clair dans mes explications, penses tu après celles-ci que j'ai un gros problème où pas ? #4firminle 07 mars 2010 à 20h05 bonsoir, question respect des couleures c'est pas terribles d'utiliser un 12G en domestique . c'est plutot un cable que j'utilise en tertiaire pour des liaisons d'armoires .... quand tu dis 8 fils de phases , ce ne sont pas que des phases , il y a des retours de lampes voir des navettes de VV ou télérupteurs ??? A+ #5will31le 07 mars 2010 à 20h30 Justement firmin comme je l'explique dans mon message précédent il n'y a que des phases qui viennent de mon tableau électrique car mes interrupteurs sont sur un bus courant faible.
Question normalisation il n'y a pas que le vert/jaune qui soit normalisé ? Le neutre est-il obligatoirement bleu ? #6firminle 07 mars 2010 à 20h48 re,
oui ,la couleure normative du neutre est bleu clair ... tu pourras au moins mettre un morceau de gaine rétractable bleu sur chaque extrémité des deux conducteurs utilisés pour les neutres . mais comme le disais Carminas plus haut ,pour une install neuve il faut une terre par circuit il serait ptète plus judicieux d'utiliser une gaine avec des fils aux couleures adéquates vis à vis du consuel ... A+ [ Message modifié par firmin le 07-03-2010 à 20:56 ] #7will31le 07 mars 2010 à 21h51 Merci Firmin, mais je ne savais pas si le bleu était vraiment imposé, je pensais que seulement le vert/jaune pour la terre était normé, et que le bleu n'était qu'une habitude des règles de l'art.
Avec tout ça je ne sais plus trop comment faire ... je suis dubitatif ... #8firminle 07 mars 2010 à 22h28 disons que c'est le genre de point auquel on ne peut répondre à 100% car un contrôleur ou un autre peuvent avoir des réactions différentes ... peut être d'autres avis ?? #9Carminasle 07 mars 2010 à 23h06 Le neutre est impérativement bleu clair.
Mais dans un câble multiconducteur le bleu clair peut être utilisé pour une phase si pas de conducteur neutre à faire circuler dans le câble. Faire dans ce cas un marquage approprié (gaine thermorétractable par exemple). @+ #10will31le 07 mars 2010 à 23h11 Carminas, si je comprends bien, en faisant un marquage bleu avec de la gaine thermo ce serait ok dans mon cas ? Car mon câble étant un 12G1,5 tous les conducteurs sont noirs hormis le vert/jaune. Merci. Terre commune entre 2 circuits éclairage ?
|