Nouvelle installation ? tableau provisoire ?
4283
Bonjour
Le tableau divisionnaire est bien raccorder comme vous dites :
- Arrivée des 2 phases sur l'inter sectionneur
- En sortie de l'inter sectionneur alimentation des borniers (les barettes de la partie suppérieur)
- A partir des borniers alimentation des
ID (
DDR)
Vous pouvez toujours mettre un tableau supplémentaire vide d'une rangée à côté de l'autre pour faire les 20%.
Le différentiel 300mA pourra effectivement servir de coupure d'urgence, mais il est préférable qu'il soit sélectif car sinon il pourrait déclencher en même temps ou à la place de vos 30mA.
Vous pouvez également mettre un disjoncteur EDF 500mA type S à côté de votre tableau pour jouer ce rôle, cela vous évitera de "consommer" des modules dans votre tableau si vous êtes trop juste.
Aucun problème pour un
DDR 30mA 63A type A
@+
14 Un tout grand merci pour toutes ces infos et ce temps consacré à mes questions...
Peut-être à une prochaine fois...Bonne soirée
Chris VdG
14 Je reviens une dernière fois (je pense) à vos conseils...
J'ai eu Edf qui m'a affirmé qu'étant une réinstallation d'un compteur existant...nous aurions directement le raccordement électrique au tableau lors de leur passage...mais ce qu'ils n'ont pu me dire c'est :
1) si c'est eux qui fournissent et placent le différentiel de 500 mA (il a été emporté lorsqu'ils ont enlevé le compteur, le bâtiment ayant été à ciel ouvert !) ?
2) en quel cablage sont raccordés les tableaux ?..
En Belgique, sommes passés en triphasé (d'où cables 4 x10²...jusqu'au tableau )...mais je n'arrive pas à savoir pour la France ...il me semble que pour les particuliers c'est du monophasé avec câbles à '2 brins' ?? ...Je dois le savoir pour le câble entre mes 2 tableaux et pour la taille des
DDR !!
Pouvez-vous me renseigner ?
D'avance merci....grâce à vos conseils, mes shémas sont prêts !!
Bonne soirée...
Chrsi VdG
4283
Bonsoir
1/ C'est bizarre qu'ils n'aient pas su vous répondre car en principe c'est eux qui fournissent et qui branchent le disjoncteur de branchement 500mA
2/ En régle général c'est du monophasé 2 câbles ou 3 câble s'il y a le conducteur de terre pour alimenter le second tableau par exemple.
Mais vous pouvez demander un branchement triphasé si vous en avez l'usage.
Pour les sections voir mes messages plus haut.
@+