Le type de
DB dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Si 12kW maxi ce sera un
DB 30/60A mais si 18kW maxi ce sera un 60/90A.
A voir en fonction de la puissance cumulée de votre chauffage.
Mais à mon avis avec 12kW et un gestionnaire d'énergie incluant une fonction de délestage vous devriez pouvoir vous en sortir.
Pour le câblage entre les borniers et les
ID :
- 10² pour un
ID 40A
- 16² pour un
ID 63A
- 16² pour des
ID alimentés par peigne vertical.
L'intersectionneur doit se mettre bien en évidence dans le tableau, si possible séparé du reste.
Pour le câblage, vous pouvez vous inspirer de ce schéma :
Sur un type A 40A : plaques + lave-linge + 1 ou 2 circuit non spécialisé peu consommateur (prise ou éclairage). Au delà, il faut passer en 63A
Mettre un tableau 4x18 cela devrait vous permettre les 20% de réserve (qui sont obligatoires dans chaque tableau)
Les prises
GTL ce sont les prises pour alimenter les appareils du tableau de communication (box ADSL...). Vu que votre
GTL est dans l'entrée, c'est sur le tableau de l'entrée qu'il faut prévoir ce circuit.
Il me semble que pour la cuisine et le débarras, prises et éclairages sont sous le même
ID (mais ce n'est pas une norme, juste un conseil).
Mais vous pouvez améliorer la répartition :
-
ID 1 : 3 circuits éclairage et 1 circuit
PC
-
ID 2 : 1 circuit éclairage et 3 circuits
PC
vous devriez pouvoir faire :
-
ID 1 : 2 circuits éclairage et 2 circuit
PC
-
ID 2 : 2 circuit éclairage et 2 circuits
PC
Vous pouvez éventuellement mettre 2 radiateurs par disjoncteur (sauf sdb)
@+
[ Message modifié par Carminas le 08-03-2010 à 21:21 ]