Discussion consultée 2144 fois 9 messages Raccordement ERDF, quel disjoncteur à choisir ?
Raccordement+ERDF%2C+quel+disjoncteur+%E0+choisir+%3F
#1will31le 04 mars 2010 à 17h19 Bonjour à tous, voici les questions qui me tracassent en ce moment. La borne ERDF est à environ 35m de ma GTL, donc ils vont placer le compteur et le disjoncteur en limite de propriété.
1) Quel type de disjoncteur posent-ils (sélectif ou non) ? Pour ma part je dois donc passer le câble de la borne ERDF à ma GTL ainsi qu'un câble R2V 2x1,5 pour le contact heures creuses. 2) Pour le câble d'alimentation général, un type U1000-R2V est-il correct en extérieur ? 3) Quelle section choisir pour celui-ci, 16 ou 25mm² ? 4) Quel modèle de disjoncteur général dois-je choisir pour ma GTL (sélectif ou non, quelle puissance) ? 5) Question subsidiaire, comment estimer la puissance de raccordement que j'aurais besoin dans le futur (6K, 9K ou plus) ? Je sais que j'en demande beaucoup et je remercie d'avance les âmes charitables qui laisseront quelques mots pour m'aider. #2bruno87le 04 mars 2010 à 17h49 salut will
1) erdf vont te poser un DB de type selectif 2)et 3) cable de 2fois 16 carré si tu es à 36 metres maxi de ton DBsinon il faudra passer à du 25 carré.il faut le passer dans un fourreau (TPC) 4) pas besoin de DB pour ta GTL il te faut simplement un inter sectionneur 63A à l'entrée de ton tableau. 5) pour une maison traditionnelle, chauffage elec, chauffe eau de 300l, 100m2, un abonnement de 9k est suffisant. si tu as un chauffage electrique, pense à installer un gestionnaire(obligatoire depuis la RT 2005) bon courage pour les travaux edit modération : correction du volume du ballon : #3ANGEle 04 mars 2010 à 18h48 bonsoir
je vous laisse de extraits de normes si ça peut vous aider
#4ANGEle 04 mars 2010 à 18h49 #5ANGEle 04 mars 2010 à 18h52 #6will31le 04 mars 2010 à 18h54 Merci pour cette réponse complète bruno87, je suis à environ 35m donc je vais passer du 25mm², qui peut le plus peut le moins.
Du câble U1000 R2V c'est correct pour l'extérieur (en fourreau bien sur) ? Un inter sectionneur est suffisant ? Qelle genre de réf chez legrand si c'est pas abusé ? Pourquoi alors trouve t-on partout les disjoncteurs de branchement EDF "BACO" puisque c'est eux qui le fournissent ? Pour la maison elle tout ce qu'il y a de plus standard : induction, chauffe-eau 200L, pompe à chaleur type aérothermie ... Merci beaucoup pour l'aide et l'éventuel complément. #7will31le 04 mars 2010 à 18h56 Merci bien Ange, je vais regarder ça et effectivement ça m'aide, c'est sympa. #8ANGEle 04 mars 2010 à 18h59 POUR l inter sectionneur général 2 x 63 A (réf. : 04330) legrand #9will31le 04 mars 2010 à 19h04 Merci Ange pour la réf, dans le deuxième tableau il faut lire la section sur la dernière ligne ?
Si oui pour du 16mm carré on peut aller sous 9K à 60m ? C'est en contradiction avec le premier tableau ? Désolé pour le flux de question ... Raccordement ERDF, quel disjoncteur à choisir ?
|