Bonjour à tous,

Je me pose quelques questions depuis la visite d'un ami éléctricien...

J'ai posé des boites de dérivation encastrées dans ma SDB, et il m'affirme que c'est interdit. effectivement, ça l'est en volume 0,1,2, mais mes boites sont en zone 3.

Puis-je mettre un spot 220V au dessus de la douche, sachant qu'il est IP65 et à 2.5m du sol.

Merci par avance pour vos réponses !
#2RFco
Salut


pas de soucis pour la boite de dérivation

pas de soucis pour le spot


@+
#3macguy
Merci beaucoup, ça ma rassure ! Bonne soirée !
#4phil-decuivre
salut,
petite précision supplémentaire:
la hauteur est de 2,25m/sol fini ou fond de baignoire si celui-ci est situé au dessus du sol fini (nouvel amendement de la NF C 15-100).

Cordialement.
#5macguy
Merci !

Meme question pour la baignoire, faut il des ip 65 ?

Merci par avance !
#6RFco
Citation :
Citation de macguy 

Merci !

Meme question pour la baignoire, faut il des ip 65 ?

Merci par avance ! 
  Citation :



bonjour,



merci de préciser la question


@+
#7macguy
Je voulais savoir s'il est autorisé de placer un spot en 220V au dessus de la douche, à 2.5m du niveau fini du receveur de douche, a partir du moment ou il est en IP65.

Je me pose donc la même question pour une baignoire, car il me semble que l'indice de protection requis est plus faible ( je ne me souviens plus de cet indice ), toujours à 2.5m du sol ( soit environ 2.4m du fond de la boignoire.
#8RFco
c'est exactement pareil

je vous donne le lien vers l'amendement A2 à la norme C15-100 : Lien

vous verrez qu'avec un IP65 vous etes largement en dela des préconisations de la norme


@+
#9macguy
SUPER !

Merci beaucoup !