vos avis sur mon schema...
38 Bonjour à tous,
Je souhaiterais avoir quelques avis sur le schéma de mon installation électrique. Toutes les remarques sont bienvenues.
Merci beaucoup.
Question subsidiaire : la chaudière à gaz ça se branche sur quoi ? J'ai mis un gros circuit mais c'est peut-être inutile... non ?
38 Autre question... On m'a dit aujourd'hui que dans mon cas (maison individuelle sur 3 niveaux) je dois installer un tableau divisionnaire à chaque étage. Est-ce vrai ?
J'attends vos commentaires sur mon installation. Merci.
5384 salut Zim,
il faudrait déplacer le circuit
PC GTL sous un autre
ID ( circuit spécialisé )
ou mettre un
ID type A 63A...
le circuit chaudière peut être fait en 1,5² sous disjoncteur 10A.
tes prises et éclairages ext sont fixées à la maison ou non attenantes ??
non non ,tu peux faire un seul tableau .
A+
[ Message modifié par firmin le 28-02-2010 à 16:53 ]
38 Merci beaucoup pour ces réponses.
Je ne suis donc pas trop mal parti...
Alors je peux déplacer les 2
PC GTL en C7 ?
Mes prises et éclairages ext sont :
deux points lumineux fixés sur la façade.
Des éclairages dans le jardin et sur la terrasse.
Une prise en façade.
Et à terme peut-être l'électricité dans un abri de jardin...
J'en ai donc conclu qu'un
ID pour ces circuits s'imposait. Mais est-il autorisé d'y mettre à la fois les circuits non attenants et les points lumineux fixés à la maison ????
Merci encore.
71 bonjour,
remplacez donc votre 40A typeA par un 63A typeA, et mettez y au moins le lave vaisselle. dans l'idéal, le four et le sèche linge. ces appareils étant bourrés d'électronique (surtout le lave vaisselle et le four), ils trouveront mieux leur place sous le typeA
38 Je veux bien... Si c'est mieux.
Je vois sur tous les tableaux des
ID 40A. à quoi servent les autres valeurs (j'en ai vu à 32A, 10A...)
Je comprend pas trop... si j'ajoute les valeurs des disjoncteurs qui sont sur l'
ID je trouve bien plus que la valeur de l'
ID.
En fait, j'ai suffisamment d'infos pour ma réalisation mais maintenant j'aimerai bien comprendre un peu mieux comment sont calculées ces valeurs. Vous avez des liens un peu plus techniques qui expliquent ça ?
Merci encore à tous.
38 ah pardon... je crois que je me mélange aussi entre interdiff et disjoncteur diff...
Je suis pas au bout de mes peines sur le long chemin de la connaissance...
et pour l'histoire des éclairages extérieurs ?
[ Message modifié par ziim le 02-03-2010 à 14:17 ]
38 Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour vérifier l'avancée de mes réflexions.
Voilà donc mes schémas et plans actuels (corrigés).
Je n'ai pas choisi de mettre un 63A... Je préfère à priori partir sur un tableau précablé (donc un type A 40A).
et concernant l'
ID "extérieur",
est-il autorisé d'y mettre à la fois les circuits non attenants et les points lumineux fixés à la maison ???? 
Merci pour votre aide,
Ziim
5384 salut zim,
pour le tableau c'est mieux...
pour l'extérieur , la norme n'impose pas de mettre les circuits ext attenants sous un
ID spécialisé
EXT mais s'il y en a un ,elle ne l'interdit pas non plus ...
A+
[ Message modifié par firmin le 09-03-2010 à 06:26 ]
10 alu zim
dans mon cas il a fallu mettre un inter diff 40A 30mA pour l eclairage et la prise de la terrasse non-accolé a la maison
d'aprés mon consuel (sivous avez un coffret de com (avec les 2 pc,la tv +tel) il faut une terre en6mm²) ciao