Impact de foudre, comportement bizarre
#1bourru
Salut les amis,

Grâce aux conseils d'EntraidElec, j'ai refait ma tête d'installation.
Changement du disjoncteur d'abonné (S, maintenent), adjonction d'un parafoudre, dédoublement de lignes et tableau à plusieurs étages avec inter dif. conformes aux normest.
Avant hier soir, un impact de foudre soudain, très violent et très proche (moins d'une demi seconde entre éclair et explosion du tonnerre), un clac sinistre derrière le PC, (ou le modem);
Et tout dans le noir.
Le parafoudre intact, le disjoncteut d'abonné non sauté.
Hâtivement j'ai déduit une coupure de secteur.
Le lendemain matin, idem.

Par acquit de conscience, je vais au tableau.
C'était un des inter diff qui avait sauté.(pas les autres)
Et ni modem, ni PC grillés.

Mystère ou classique?


   [ Message modifié par bourru  le  27-02-2010  à  12:52 ] 
#2La_Brosse
Salut ;

Une chance de ne pas avoir perdu l'ordinateur. Mais une défaillance à suivre est encore possible.

Il est possible que la foudre est fait monter un niveau inopportun par la prise de terre, et qu'il ai choisit le filtre en entrée de l'alim pour perturber le différentiel. Encore un coup de la fée.

Si tu n'avais pas effectuer une sauvegarde de tes documents, ce weekend va s'y prêter...