combles amenageables sur pavillon neuf
#1cherubins
Bonjour à tous,
J'habite actuellement dans un pavillon neuf et je dois amenager mes combles mais aucune ligne electrique en attente n'est passée.
J'aimerais aménagé à l'étage: 3 chambres et 1 salle d'eau, avec 4 prises par chambre
2 prises dans la salle d'eau
1 point lumineux par piece
3 radiateurs electriques
1 sèche serviette electrique

Je voudrais donc savoir combien de lignes doivent partir du tableau electrique pour alimenter l'étage, ainsi que le montage electrique (disjoncteur....) à partir du tableau
Merci à l'avance pour vos réponses et vos schémas (s'il y en a.)
@+
#2Carminas
Bonjour

En terme de circuit vous avez plusieurs possibilité sachant qu'il faut respecter les règles suivantes.

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.


Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).

Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)

Prévoir si nécessaire un programmateur protégé par un disj 2A.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

En cherchant à minimiser les circuits cela pourrait donner :
- 1 circuit prises 2 chambres : 2,5² disj 16A ou 20A
- 1 circuit prises 1 chambre + sdb : 2,5² disj 16A ou 20A
- 1 circuit 3 radiateurs chambres (si 1500W maxi) : 2,5² disj 20A
- 1 circuit sèche serviette : 1,5² disj 10A
- 1 circuit éclairage : 1,5² disj 10A ou 16A
- 1 circuit programmateur : 1,5 disj 2A


Vous pouvez au contraire démultiplier les circuits et faciliter le câblage en mettant tout en 1,5²
- 1 circuit prises 1 chambre : 1,5² disj 16A
- 1 circuit prises 1 chambre : 1,5² disj 16A
- 1 circuit prises 1 chambre : 1,5² disj 16A
- 1 circuit prises sdb : 1,5² disj 16A
- 1 circuit 1 radiateur chambre : 1,5² disj 10A
- 1 circuit 1 radiateur chambre : 1,5² disj 10A
- 1 circuit 1 radiateur chambre : 1,5² disj 10A
- 1 circuit sèche serviette : 1,5² disj 10A
- 1 circuit éclairage : 1,5² disj 10A ou 16A
- 1 circuit programmateur : 1,5 disj 2A

Vous pouvez trouver une solution intermédiaiire plus évolutive si vous avez besoin d'ajouter des prises ultérieurement :
- 1 circuit prises 1 chambre : 2,5² disj 16A ou 20A
- 1 circuit prises 1 chambre : 2,5² disj 16A ou 20A
- 1 circuit prises 1 chambre + sdb : 2,5² disj 16A ou 20A
- 1 circuit 2 radiateur chambre : 2,5² disj 200A
- 1 circuit 1 radiateur chambre : 2,5² disj 20A
- 1 circuit sèche serviette : 1,5² disj 10A
- 1 circuit éclairage : 1,5² disj 10A ou 16A
- 1 circuit programmateur : 1,5 disj 2A

Ce sont quelques exemples mais vous voyez bien que l'on peut trouver d'autres variantes.

Dans tous les cas de figure, il faudra mettre en tête un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC

Pour le raccordement
- soit vous ramenez tous ces circuits au tableau principal et vous ajoutez une rangée sur celui-ci
- soit vous créez un tableau divisionnaire dans les combles en tirant un câble en 10² ou 16² suivant type de disjoncteur de branchement

Voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer


Pour le programmateur vous pouvez vous inspirer de ce schéma :


@+



   [ Message modifié par Carminas  le  25-02-2010  à  21:59 ] 


 
#3
Merci a toi pour tes conseils, je vais utiliser l'option 3
@+


 
#4
Salut, est il possible de placer le taleau divisionnaire dans un grenier non amenageable (sous toiture), accessible par "une trappe plafond" pour alimenter l'etage en dessous?

Le tableau divisonnaire serait soit un tableau etanche( type pour abri de jardin) ou un tableau avec un éclairage intégré.

Je pose cette question car on me dit qu'il faut absolument que le tableau soit accessilbe de suite et donc au meme etage.
Merci, @+


 
#5
Hello,

Un tableau peut ne pas être situé à l'étage qu'il alimente, pour preuve, lorsqu'il n'y a qu'un tableau et deux, trois niveaux
Il faut que le tableau soit facilement accessible!
Je pense donc pas que la norme autorise de placer le tableau divisionnaire dans des combles avec pour seul accès, une trappe de visite...

Sans même parler norme, je ne pense pas que ce soit judicieux et je ne le ferais pas, c'est sur.
Va mettre un escabeau, ouvrir la trappe, gripper dans les combles dans le noir ou à la torche lorsque le courant est coupé et qu'il faut réarmer, pas des plus pratique tout de même

sly


 
#6
Bonjour

A mon avis s'il est peu accessible, il faut ramener un dispositif de coupure d'urgence du tableau dans la partie accessible de l'habitation.

@+


 
#7
Merci à tous pour vos réponses, mon etage est en plancher béton (hourdis+dalle) et j'ai réussi tant bien que mal à passer( sous la dalle) 4 lignes à partir du tableau, suffisant pour alimenter mon étage en prises et éclairage.
Seulement, pour le chauffage cela devient infaisable, c'est pourquoi je voulais retirer les lignes deja passées par une ligne 6mm² et tableau divisionnaire dans le grenier(+facile, je pense, par la suite pour extension etage...) et mettre comme le dit Carminas, un dispositif de coupure d'urgence du tableau dans la partie accessible de l'habitation. Au fait 6mm², est ce suffisant?


Enfin tout cela parce que le constructeur a ommis de me prevenir pour passer mes lignes avant le passage du plaquiste tant que c'était facilement accessible......c'est bien la peine de faire des reunions de chantier si au final il se fout de nos attentes!

Au niveau des normes electriques je me suis un peu perdu sur la toile, si quelqu'un pouvait m'orienter vers un lien, merci à l'avance....
@+


 
#8
bonsoir ,

si vous passez en 6² vous pourrez protéger le circuit en 32A s'il ne dépasse pas 19M
ce qui vous donnerait une puissance maxi de 7360W .
à savoir vos besoins en terme de chauffage ?? voir éventuelle extension ...

perso je ne pense pas que le consuel voie cela d'un bon oeil...


A+