#1arnaud2
bonsoir,

Je reviens vous voir car j'ai commencé mes travaux de construction. Je me suis renseigné au près d'ERDF au niveau de la section de câble que je devais passer entre le disjoncteur et la maison située à 145 m maxi 150m !

pour un abonnement en 30 A 9 Kw il me préconise du 50 mm2 (jusqu'à 170 m m'a t-on dit) est-ce suffisant pour ne pas avoir de soucis avec le consuel ?

merci
#2lerandoneur
Bonjour
une petite rectif. 30A ce n'est pas du 9 KW mais du 6KW on parle bien sur de mono!
Le disjoncteur général étant, vu la longueur, en limite de propriété et ce DB étant certainement réglable jusqu'à 60A 12 Kw le câble devra être au moins du 70 mm²
#3arnaud2
oui je me suis trompé ERDF m'a donné 50 mm2 pour 45 A 9 Kw! je n'aurai pas de chauffage électrique et juste un chauffe eau électrique pour l'été. J'aurai 4 pièces (128m2), chaudière à granulés

est-ce que 30 A serait-suffisant ?
et est-ce suffisant de mettre 2*1.5 mm2 (meme distance que le 50mm2) pour le câble de commande des heures creuses ?

merci
#4firmin
bonjour à tous,

même si vous demandez 30A d'abonnement il faudra installer un 15/45
donc calcul sur 45A

chute de tension tolérée 2%

150M 50mm² ....2,64%
150M 70mm².....1,88 %

donc du 70mm²

A+
Carminas
En ligne
 5005
#5Carminas
Bonsoir

OK avec ce que dit firmin : 70².

Ne demandez pas l'avis d'ERDF, le dimensionnement entre le disjoncteur et votre tableau n'est pas de leur ressort et les règles de chute de tension imposées par la NF C 14-100 qu'ils appliquent sur leur réseau sont différentes de celle de la NF C 15-100 que vous devez appliquer.

@+
#6firmin
hello

c'est vrai qu'ils n'étaient pas si loin avec 2,64% pour du 50²

ça ne représente pas grand chose en volts mais pour le prix du cable

Carminas
En ligne
 5005
#7Carminas
Surtout lorque l'on sait qu'ERDF peut fournir 230V avec plus ou moins 10%.
Cela fait mal de dépenser une fortune pour gagner 0,6%

Cela vaut le coup d'appeler le consuel pour demander leur avis.
Il sont seuls juge et ils accepteront peut être le 50²

@+
#8firmin
re,

chute de tension sur 150M 45A
pour 70².......4 ,32 V
pour 50².......6,075 V

différence..............1,75 V

en admettant en plus que notre ami pompe 45A

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  22-02-2010  à  22:20 ] 
Carminas
En ligne
 5005
#9Carminas
Il faudrait connaitre la tension délivrée par EDF

Si on est en bout de ligne et que l'on a 210V, il est préférable de pas perdre de tension supplémentaire
Si on est en début de ligne avec une tension proche de 240V, il n'y aura pas de problème, d'avoir 1,75V en moins

Ceci dit, la norme n'entre pas dans le détail de ces considérations.

@+
#10arnaud2
bonsoir,

dsl pour le retard, j'ai finalement commandé du 70 mm2, mon fournisseur me le vend 7.5 E TTC le mètre en rouleau de 300 m.

Effectivement le village est presque en bout de ligne autant pas prendre de risques.
j'ai appelé le consuel et j'ai pas eu beaucoup plus de détails qu'ERDF...

merci