Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 6787 fois 23 messages Problème avec une bobine MX
Probl%E8me+avec+une+bobine+MX
#20lolole 20 février 2010 à 18h14 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Merci bien pour vos schémas, je regarderais cela Lundi pour voir si j'ai pas fais une erreur de câblage.
Oui sur L'ID je suis obliger de mettre l'auxiliaire OF car je peux pas associé directement la bobine MX OF. Oulà il va falloir que je me reprenne mes cours industrie car j'ai un peu de mal. #21firminle 20 février 2010 à 18h18 re,
au début je ne pigeais pas pourquoi l'OFS était dit " obligatoire " c'est purement mécanique ... en général j'installe plutot des MX sur disjoncteur et je n'ai pas ce problème d' OFS pour info les bornes C1 et C2 de cette MX sont les deux bornes gauche /droite les plus en avant A+ [ Message modifié par firmin le 20-02-2010 à 18:33 ] #22RFcole 20 février 2010 à 18h33 l'OFS est plus que necessaire si la ligne de commande du MNX est dissociée de la visualisation de l'état (surtout en GTB) #23firminle 20 février 2010 à 18h37 pour une utilisation en contact sec c'est pratique ...
ce qui est un peu dommage pour la MX OF sur laquelle la partie contact n'est pas dissociée de la partie bobine d'où l'obligation d'utiliser la même tension pour l'AU et pour le voyant . il existe bien bien sûr des MX en 24V . [ Message modifié par firmin le 20-02-2010 à 18:44 ] Problème avec une bobine MX
|