Question mise à la terre salle de bain

#1will31
Bonsoir à tous, j'ai quelques interrogations pour pas changer ...
Première question :

Dois-je mettre à la terre une colonne de couche en inox alimenté par une plomberie en PER ?
Deuxième question :
Dois-je mettre à la terre une bonde métallique d'une douche italienne si l'évacuation est en PVC ?

Encore une fois merci d'avance pour votre aide.
#2firmin
bonsoir,

extrait de l'info tech sur la terre de Promotelec

Il n’est pas nécessaire de relier à la
liaison équipotentielle locale :
 les radiateurs, équipés ou non d’une
résistance électrique, alimentés en eau
chaude par des canalisations
isolantes,
 les porte-serviettes métalliques non
chauffants,
 les robinets reliés à des canalisations
isolantes,
 les bondes et les siphons,
 les bouches métalliques de ventilation si
le conduit, la dérivation ou le piquage
ne sont pas tous métalliques.
 les pare-douches.


A+
#3will31
Merci Fimin, comme je trouvais qu'une colonne de douche est assez conséquente ... je me posais la question !
#4loranm77
Bonsoir à tous les deux,
je suis un peu dans le même cas, je refais ma salle de bain mais comme les travaux sont conséquents, tant qu'à tout refaire je préconise de ramener une LEL à proximité des douches et vasques dans le cas où le PER serait un jour remplacé par du cuivre. Ca ne coute rien et ce n'est plus à faire.
#5firmin
Salut à tous ,

il y a le texte ,mais rien n'empêche d'amener une terre comme tu le dis loranm
surtout qu'on entend de plus en plus de choses bizare par rapport au PER et
donc la non connection à la LEP. donc quelques connections là où on le peut
ça ne mange pas de pain ....

A+
#6will31
Effectivement vous avez raison, mais en fait dans mon cas j'ai fini le placo alors évidement ça m'embête un peu plus, c'est pour ça que je voulais être certain. Merci à tous ceux qui participent.