Pas de bornes C1 et C2 sur mon compteur

Page 1/2    Suivante | Dernière page
le  17-02-2010  à  16:49     #1
eddy
eddy
    6





Bonjour !
J'ai ce type de compteur :

Je ne trouve pas de bornes C1 et C2 dessus.
Je ne sais pas si ça peut être utile, mais sur le tableau se trouvent aussi (outre le disjoncteur) les blocs suivants :

Comment faire pour récupérer le signal heures creuses d'EDF ?
Merci...
Attachement(s) : PICU1940.JPG   
le  17-02-2010  à  17:32     #2
lerandoneur
lerandoneur
    334





Bonjour
Les borne C1 et C2 ne se trouvent que sur les compteurs électronique , le tient c'est un mécanique!
On voit bien le relais 175Hz qui donne les impulsions HC/HP et on voit aussi un porte fusible plombé, donc le contact est bien là et sortie du panneau de comptage EDF.
Tu as bien deux fils qui sortent mais d'ici je vois pas ni ou ni lesquels!
le  17-02-2010  à  17:41     #3
eddy
eddy
    6





Mais ces deux fils sont censés sortir d'où ? Du boîtier bleu ou du porte fusible ?
Est-ce que je peux déplomber le porte fusible ou le boîtier bleu ?
le  17-02-2010  à  17:44     #4
slymule
slymule
    3314





Hello,
Normalement les fils sortent d'un coté du tableau bois ERDF pour que tu puisse les connecter dans ton tableau.
Non déplomber est interdit.
Soit tu y arrive sans déplomber, soit c'est impossible et dans ce cas faire appel à ERDF.

++
sly


   [ Message modifié par  slymule  le  17-02-2010  à  17:44 ] 
le  17-02-2010  à  17:50     #5
lerandoneur
lerandoneur
    334





Salut
aahhh oui ne pas déplombé les fils sortent bien a quelque part du tableau bois dit de comptage
le  17-02-2010  à  18:19     #6
eddy
eddy
    6





ok, sous le disjoncteur, je vois 2 fils qui sortent du côté phase, 2 du côté neutre, à chaque fois un plus gros et un plus petit. j'imagine que c'est la paire de plus petits ?
pour vérifier (si j'ai bien compris) il faut que la résistance entre ces deux fils soit grande aux heures pleines et nulle aux heures creuses, c'est ça ?
le  17-02-2010  à  18:27     #7
firmin
firmin
    5384





salut,

ces fils qui sortent sous le disjoncteur y sont également raccordé ?
le  17-02-2010  à  18:27     #8
slymule
slymule
    3314





Re,

Oui , ce doit être les deux plus petits fils, pour t'en assurer, en testeur de continuité (bip) ça doit sonner entre les deux fils durant les heures creuses et pas pendant les heures pleines.


Edite, salut firmin,

On c'est croisé
Bien vu on ne sait jamais ce pourrait aussi être d'autre fils d'alimentation, donc effectivement vérifier que les deux plus petits fils ne soient pas brancher en sortie disjoncteur.

++
sly


   [ Message modifié par slymule  le  17-02-2010  à  18:31 ] 
le  17-02-2010  à  18:33     #9
firmin
firmin
    5384





attention, si ces fils sont rccordés en aval du disjoncteur ,pas de test à l'ohmmètre ...danger

si c'est le cas les deux petits alimentent peut être le relais 175hz
et il y aurait un ou deux autres fils pour le contact .

A+

comment va l'ami Slymule


faudrait déjà voir comment est alimenté le relais , puis s'il n'y pas un pont pour alimenter le contact
mais dans ce cas il devrait y avoir une protection à proximité ...


   [ Message modifié par firmin  le  17-02-2010  à  18:38 ] 
le  17-02-2010  à  18:42     #10
firmin
firmin
    5384





re,

si le tableau de protection est en dessous , essayer de repérer ce qui vient comme fils
depuis le tableau plombé

A+