Discussion consultée 2207 fois 13 messages D.D.R
D.D.R
#10robbe64le 11 février 2010 à 21h07 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... UN GRAND MERCI POUR CE BILAN !
J'ai quelques questions : - je n'ai pas saisi pour l'AU qui pilote un declencheur type bobine MX. - j'ai dimensionné mon transfo : 87 VA ce qui m'amene a prendre un 100 VA. et donc j'avais prevue: protection amont fusible 1 A type aM protection aval ( I = S / U = 100 / 24 = 4,2 A ) fusible 6 A type gG Pourquoi me conseiller vous disjoncteur 2 A amont et aval ? voilà pour mes questions. je tiens vraiment a vous remercier mon cette analyse TRES complète et claire. A+ robbe #11firminle 11 février 2010 à 21h29 re,
pour l'AU ,un déclencheur type bobine MX est un auxiliaire qui est associé soit à un disjoncteur soit à un inter sectionneur et qui permet dans votre cas de couper toute l'armoire . d'ailleurs j'avais oublié de préciser que cette bobine devrait être protégée par un disjoncteur 2A max repris en amont de l'inter sectionneur .au niveau de ce disjoncteur sera étiqueté: Attention, non coupé par sectionneur Général. oui un disjoncteur 1A pour l'amont suffit ( pas de fusible AM) dimentionnez à 4A pour la sortie ,histoire que la protection ne soit pas supérieure à la puissance max du transfo ,si non aucun intéret . A+ #12robbe64le 12 février 2010 à 20h16 Ok, j'ai compris pour l'AU qui alimente la bobine et qui ouvre le sectionneur mecaniquement.
Ok pour l'etiquette, mais je pensais que si on actionner un sectionneur c'etait en partie pour couper le jus et s'assurer qu'on pouvait ouvrir et travailler dans l'armoire en toute sécurité. Comment faites vous pour définir le calibre de protection pour la bobine type MX ? Merci et bon weekend! #13firminle 12 février 2010 à 20h53 bonsoir,
Ok pour l'etiquette, mais je pensais que si on actionner un sectionneur c'etait en partie pour couper le jus et s'assurer qu'on pouvait ouvrir et travailler dans l'armoire en toute sécurité.
oui mais dans ce cas la protection de la bobine doit être reprise en amont de l'inter sectionneur. par contre vous pouvez la placer à côté de l'inter sectionneur et dans le cas d'intervention dans l'armoire ,la couper tout comme l'inter sectionneur . de plus , si vous voulez être complètement en sécurité ,il vous suffit de couper le disj 32A dans l'armoire Labo et dans ce cas ,plus de courant du tout au niveau du coffret . Comment faites vous pour définir le calibre de protection pour la bobine type MX ?
disons qu'une bobine de ce type ou de contacteur ... consomme quelques mA et en général on ne protège pas l'appareil mais plutot le circuit .si il y a court circuit en aval le 1A sautera un peu comme pour votre circuit secondaire transfo ( chaque bobine de relais ne sera pas protégée indépendement à son intensitée nominale ) A+ [ Message modifié par firmin le 12-02-2010 à 20:54 ] D.D.R
|