Discussion consultée 2207 fois
13 messages
D.D.R

Page 2/2    

< Page précédente  
#10robbe64
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
UN GRAND MERCI POUR CE BILAN !

J'ai quelques questions :

- je n'ai pas saisi pour l'AU qui pilote un declencheur type bobine MX.

- j'ai dimensionné mon transfo : 87 VA ce qui m'amene a prendre un 100 VA.
et donc j'avais prevue:
protection amont fusible 1 A type aM
protection aval ( I = S / U = 100 / 24 = 4,2 A ) fusible 6 A type gG

Pourquoi me conseiller vous disjoncteur 2 A amont et aval ?

voilà pour mes questions.
je tiens vraiment a vous remercier mon cette analyse TRES complète et claire.

A+ robbe
#11firmin
re,

pour l'AU ,un déclencheur type bobine MX est un auxiliaire qui est associé soit à un disjoncteur
soit à un inter sectionneur et qui permet dans votre cas de couper toute l'armoire .
d'ailleurs j'avais oublié de préciser que cette bobine devrait être protégée par un disjoncteur 2A max
repris en amont de l'inter sectionneur .au niveau de ce disjoncteur sera étiqueté:
Attention, non coupé par sectionneur Général.

oui un disjoncteur 1A pour l'amont suffit ( pas de fusible AM)
dimentionnez à 4A pour la sortie ,histoire que la protection ne soit pas supérieure à la puissance
max du transfo ,si non aucun intéret .

A+
#12robbe64
Ok, j'ai compris pour l'AU qui alimente la bobine et qui ouvre le sectionneur mecaniquement.

Ok pour l'etiquette, mais je pensais que si on actionner un sectionneur c'etait en partie pour couper le jus et s'assurer qu'on pouvait ouvrir et travailler dans l'armoire en toute sécurité.

Comment faites vous pour définir le calibre de protection pour la bobine type MX ?

Merci et bon weekend!
#13firmin
bonsoir,

Citation :
Ok pour l'etiquette, mais je pensais que si on actionner un sectionneur c'etait en partie pour couper le jus et s'assurer qu'on pouvait ouvrir et travailler dans l'armoire en toute sécurité.
  Citation :



oui mais dans ce cas la protection de la bobine doit être reprise en amont de l'inter sectionneur.
par contre vous pouvez la placer à côté de l'inter sectionneur et dans le cas d'intervention dans
l'armoire ,la couper tout comme l'inter sectionneur .
de plus , si vous voulez être complètement en sécurité ,il vous suffit de couper le disj 32A dans l'armoire
Labo et dans ce cas ,plus de courant du tout au niveau du coffret .

Citation :
Comment faites vous pour définir le calibre de protection pour la bobine type MX ?
  Citation :


disons qu'une bobine de ce type ou de contacteur ... consomme quelques mA et en général
on ne protège pas l'appareil mais plutot le circuit .si il y a court circuit en aval le 1A sautera
un peu comme pour votre circuit secondaire transfo ( chaque bobine de relais ne sera pas protégée
indépendement à son intensitée nominale )

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  12-02-2010  à  20:54 ] 