Discussion consultée 2206 fois 13 messages D.D.R
D.D.R
#1robbe64le 09 février 2010 à 13h35 Bonjour, je lance une nouvelle discution toujours sur les protections de mon systeme de chauffe ( rappel: un circuit chauffe avec resistences en paralleles, et un circuit souffleur)
circuit chauffe : phase neutre 230V puissance des resistences 5000W donc I =21.8A Quel type de DDR serait le plus adapté? type A ? Quel est sont calibre ? 30 mA ou 300 mA ? circuit souffleur: toujours mon variateur mono-tri et mon moteur tri. moteur 1A max avec puissance 180W Quel type DDR ? type AC ? Calibre? autre question: inutile de mettre des fusibles en amont des mes DDR , se sont a la fois des fusibles et protection personnes ? Encore merci! Robbe64 Modérateur : évitez de relancer une même question avec la commande "nouveau sujet " ouvrez le sujet concerné et utilisez la commande " participer " . #2firminle 09 février 2010 à 19h17 bonsoir,
Bonjour,
j'ai un circuit chauffe avec résistences en paralelles et un circuit moteur (souffleur). mon armoire élèctrique est alimentée par une prise normale (phase neutre terre) Quel régime ? TT ? Que voulez vous dire par prise normale ? Circuit chauffe: I = 21.7 A P = 5000 W Quel type de protection le plus adaptée ? DDR ? Circuit moteur: j'ai un variateur mono-tri et un moteur tri. variateur: courant entrée nominal I = 4.9 A sortie I = 1.6 A moteur: P = 180 W I = 0.56 A tension = 380 V (couplage étoile) Quel type de protection en amont variateur? fusibles ? car DDR peut poser problème avec régulateur? Quel type de protection en aval variateur (amont moteur)? magnétothermique? le fait de régler le potentiomètre de mon variateur a 100% I=1.6A alors que mon moteur I=0.56A ferait sauter a tout les coups ma protection moteur? Récapitulatif question: quel régime armoire? protection circuit chauffe? protections circuit moteur? + problème 100% potentiomètre. Merci d'avance pour vos aides! pouvez vous en dire plus sur cette fameuse prise qui alimenterait votre armoire... intensitée , section des fils , protection et si déjà sous ID diff ..... de plus, comment avez vous prévu de commander cet appareil de chauffage soufflant ? A+ [ Message modifié par firmin le 09-02-2010 à 19:43 ] #3robbe64le 09 février 2010 à 19h57 Re,
prise de courant 230V, phase neutre terre. se systeme qui est un banc d'essai pour des mesures sur des cellules thermoelectrique, sera deplacé dans plusieurs labos, et donc il me fallait me brancher sur des prises habituels, qui sont certainement deja bien protégées. Alors je pense mettre un DDR 32A de type AC (car je n'ai pas besoin de A car il n'y a pas de courant continu) en tete dans mon armoire. J'ai un transformateur 230/24V pour la commande. Merci #4firminle 09 février 2010 à 20h05 re,
vous ne pourrez pas raccorder cet équipement sur des prises 230/ de type 16A ,quelles soit protégées par 16A ou même 20A . l'équipement consommera environ 25A au total vous ne pourriez vous connecter que sur des prises 32A pour la commande , contacteurs , thermostat , inter marche arrêt , boutons poussoirs ?? A+ [ Message modifié par firmin le 09-02-2010 à 20:29 ] #5robbe64le 09 février 2010 à 22h22 je n'ai pas verifié de quel calibre sont les prises( ca parait évident en plus), je confirme demain au labo.
pour la commande commutateur (bouton tournant)pour faciliter cablage que bouton poussoir, pourquoi thermostat ? merci firmin , a demain! #6firminle 09 février 2010 à 23h18 re,
ok pour la commande par inter clic/clac. la partie chauffage devra passer par un contacteur au moins pour des raisons de puissance. un thermostat vous permettrait non seulement réguler la température mais en plus protéger vos résistances . un contact de sécuritée thermique ne serait pas non plus du luxe. pour le variateur , voir s'il peut être lancé par la fermeture d'un contact connectée à celuici à des bornes spécifiques ( sur certains on shunt deux bornes et le moteur par dans un sens ,si on shunt le commun avec une autre borne le moteur par dans l'autre sens ....à voir pour la connexion au clic/ clac. si vous pouviez faire un croquis de l'appareil avec quelques mesures , pour pouvoir me rendre compte de quelle manière sera diffusée cette chaleur et un ptit explicatif sur l'utilisation ( si ça ne vous dérange pas ) car il existe peut être des solutions quasi toute faite pour votre application. l'installation de ce labo est directement connectée au réseau BT EDF ou à un transfo privé ? si transfo HT/ BT renseignez vous sur place pour le régime de neutre . en fonctions de vos réponses on pourra faire une petite synthèse des éléments. A+ #7robbe64le 10 février 2010 à 08h40 Bonjour,
prises alimentation toutes a 16A.. voici schemas electrique (realisés sous paint! pas de scanner dsl) je ne sais pas pour le transfo. Croquis: rien n'est encore realisé systeme refrigeré prevu a lavenir mais pas encore d'actualité circuit fermé plusieurs etudes sur reaction composant Partie puissance: r=1000w il me faudrait dans les 350°c de temperature variateur pour faire des mesures et jouer avec le debit d'air chaud Partie commande: les voyants en series pour faciliter cablage, et si jamais probleme, je le shunt. mes resisntace ne chauffe pas tant que siouffleur pas en marche Probleme actuel prise 16A. peut etre changer couplage resistances (serie) on descend vite en cournat mais diffusion de moins de chaleur. il me faut dans les 350°c. Merci!
#8robbe64le 10 février 2010 à 09h37 armoire general labo : Regime de neutre TT, sectionneur 63A 500-690v.
possiblité raccordement en aval de ce sectionneur ? #9firminle 11 février 2010 à 19h54 Bonsoir,
Suite, à notre conversation en MP, voici ce que je vous propose : Installation d’une prise 2 P + T 32A proche de votre armoire Labo. Celle ci devra être alimentée par disjoncteur 32A ( PDC 10 Ka ) différentiel 30ma . La section des conducteurs sera de 6mm² (3 G 6 ²) Un cordon souple 3 G6 ² en câble HO7RNF équipé d’un raccord mâle 32A servira de Liaison entre la prise et le coffret. La longueur de ce cordon sera de 20 M maxi Ce cordon arrivera sur un inter sectionneur général coffret. Ce coffret devant être fermé à clef il faudra donc soit un inter sectionneur Avec manette de commande déportée vers l’extérieur (façade ou coté ) Soit un arrêt d’urgence en façade du coffret pilotant un déclencheur type Bobine MX . ( en cas d’AU ce déclencheur fera tomber votre sectionneur Général ). Etant donné que vous aviez prévu un AU, cette solution vous permettrait En plus d’éviter la commande déportée de l’ I S En aval de l’inter sectionneur, les protections suivantes seront installées : Le PDC des disjoncteurs devra être de 6000A Un disjoncteur 25A pour la protection des 5 résistances Ou 3 disjoncteurs 10A pour deux, deux et une. Un disjoncteur 10A (un 6A suffirait ) pour alimentation variateur. Pour la sortie, il est possible que celui ci soit protégé en interne Ou, la ventilation étant pilotée par contacteur, un relais thermique Réglé à l’intensité nominale du moteur sous 220 TRI pourrait être Installé en aval du dit contacteur. Deux disjoncteurs 2A (primaire et secondaire du transfo de commande ) En ce qui concerne la commande vous avez prévu la chauffe si ventilation En marche. A l’arrêt il serait possible par l’intermédiaire d’une temporisation de laisser Tourner la ventilation pour refroidir les résistances. A+ #10robbe64le 11 février 2010 à 21h07 UN GRAND MERCI POUR CE BILAN !
J'ai quelques questions : - je n'ai pas saisi pour l'AU qui pilote un declencheur type bobine MX. - j'ai dimensionné mon transfo : 87 VA ce qui m'amene a prendre un 100 VA. et donc j'avais prevue: protection amont fusible 1 A type aM protection aval ( I = S / U = 100 / 24 = 4,2 A ) fusible 6 A type gG Pourquoi me conseiller vous disjoncteur 2 A amont et aval ? voilà pour mes questions. je tiens vraiment a vous remercier mon cette analyse TRES complète et claire. A+ robbe D.D.R
|