probleme de disjonction sur un DJ tetrapolaire

2
bonjour sur une installation on un DJ diff 500ma regle sur 50a dessous un DJ DIFF 40A 30MA 4 POLE QUI ALIMENTE 6 DJ 20A PH N +6 DJ 10A PH N ET UN DJ 40A D 30MA 4 POLE QUI ALIMENTE 3 DJ 16 A LE PREMIER DJ 40A 30MA A DISJONCTER DEPUIT ENVIRON 1 MOIS 3 OU 4 FOIS LE PLUS LE DIMANCHE ET LA NUIT ET C' EST UNE SOCIETE QUI ET FERME LE DIMANCHE DONC PAS DE CONSOMATION LA NUIT SAUF ALARM BAIE INFO ET LES PETIT ONDULEUR NE SONT PAS SOLICITE SAUF CELUI DE LA BAIE AVEC TRES PEUT D'APAREIL franchement je suis perdu sur coup la merci pour vos reponse

2424
salut étincelle,
tu as fais des tests au contrôleur d'isolement ?
pas de ballon ECS en heures creuses ??
le disjoncteur saute tout seul ou entraîné par le vigi ??
et en journée ça saute ??
il faudrait voir aussi ce qu'alimente vraiment ce disjo.
si pas de défaut faire des mesures à la pince ampèremétrique.
peut être du chauffage en aval ??? mal équilibré ???
si il y a une régul et que les chauffages redémarent tous en même temps
l'appel de courant dépasse peut être les 40A du disjo ......
A+
[ Message modifié par firmin le 08-02-2010 à 23:53 ]