Discussion consultée 333 fois
3 messages
Conseil cablage écran et pompe !
#1caius
Bonsoir,
Suite à rénovation, Je soumets à votre expérience mon interrogation sur la protection et/ou la norme concernant l'alimentation de :
- 1 écran motorisé type "cinéma". Moteur 400 W
- 1 pompe de relevage eaux usées 800w
Dois-je créer un circuit en 3*1.5 pour chaque élément ? ou l'écran peut-il faire partie du circuit "lumière".
Quelle protection après le différentiel ? Disjoncteur 10A pour chacun ?

Merci pour votre avis éclairé !
#2firmin
bonsoir,

l'écran ne dois pas être repris sur l'éclairage, vous pouvez donc l'alimenter en 1,5²sous un disj 10A
lui même alimenté par un ID AC du tableau.

pour la pompe ,un circuit 1,5 sous 10A suffit aussi ,par contre si vous n'avez pas déjà prévu un ID 30ma AC
pour circuits exts non attenant à l'habitat il faudrait maintenant l'installer et y raccorder déjà cette pompe
en aval. cela éviterai en cas de problème sur celle ci de faire tomber un diff dédié aux circuits internes
de la maison ( éclairage ,prises etc...)

A+
#3caius
Mes remerciements pour cette réponse claire et précise. Bonne journée à vous... et aux lecteurs de ce post
Conseil cablage écran et pompe !