Discussion consultée 333 fois 3 messages Conseil cablage écran et pompe !
Conseil+cablage+%E9cran+et+pompe+%21
#1caiusle 08 février 2010 à 21h58 Bonsoir,
Suite à rénovation, Je soumets à votre expérience mon interrogation sur la protection et/ou la norme concernant l'alimentation de : - 1 écran motorisé type "cinéma". Moteur 400 W - 1 pompe de relevage eaux usées 800w Dois-je créer un circuit en 3*1.5 pour chaque élément ? ou l'écran peut-il faire partie du circuit "lumière". Quelle protection après le différentiel ? Disjoncteur 10A pour chacun ? Merci pour votre avis éclairé ! #2firminle 08 février 2010 à 23h28 bonsoir,
l'écran ne dois pas être repris sur l'éclairage, vous pouvez donc l'alimenter en 1,5²sous un disj 10A lui même alimenté par un ID AC du tableau. pour la pompe ,un circuit 1,5 sous 10A suffit aussi ,par contre si vous n'avez pas déjà prévu un ID 30ma AC pour circuits exts non attenant à l'habitat il faudrait maintenant l'installer et y raccorder déjà cette pompe en aval. cela éviterai en cas de problème sur celle ci de faire tomber un diff dédié aux circuits internes de la maison ( éclairage ,prises etc...) A+ #3caiusle 09 février 2010 à 07h22 Mes remerciements pour cette réponse claire et précise. Bonne journée à vous... et aux lecteurs de ce post Conseil cablage écran et pompe !
|