le  10-02-2010  à  20:55     #11
RFco
RFco
    5370





Citation :
Citation de DALY 

Salut,

Merci pour vous tous
Alors pour résumer:
- Un point lumière c'est équivalent à 300 VA, un circuit lumière doit être protégé par un disjoncteur de 16A soit avec un disjoncteur de 10A avec fusible (section 1.5mm²)
- Pour les circuits moteur il faut compter la puissance des moteurs avec les même principes qu'un circuit lumière;

Voilà! 
  Citation :



NAN, zavez pas tout compris, relisez les interventions dans l'ordre, sinon, on réexpliquera....
le  11-02-2010  à  00:09     #12
DALY
DALY
    12





Citation :
Citation de RFco 

Citation :
Citation de DALY 

Salut,

Merci pour vous tous
Alors pour résumer:
- Un point lumière c'est équivalent à 300 VA, un circuit lumière doit être protégé par un disjoncteur de 16A soit avec un disjoncteur de 10A avec fusible (section 1.5mm²)
- Pour les circuits moteur il faut compter la puissance des moteurs avec les même principes qu'un circuit lumière;

Voilà! 
  Citation :



NAN, zavez pas tout compris, relisez les interventions dans l'ordre, sinon, on réexpliquera.... 
  Citation :


OK, j'ai peut être mal rédigé le résumé:

- Un point lumière c'est l'équivalent à 300 VA, un circuit lumière doit être protégé soit par un disj. 16A max soit par un disj. 10A max avec fusible (section 1,5mm²);
- Un circuit pour VR doit être protégé par un disj. 16A max (en respectant le cumul des puissances) sachant qu'il est préférable de créer deux circuits (section 1,5mm²);

C'est OK?
le  11-02-2010  à  02:50     #13
RFco
RFco
    5370





pour etre plus clair (définitivement : )

Citation :
771.314.2.3 Eclairage
Chaque local doit comporter au minimum un point d’éclairage alimenté par un circuit
d’éclairage.
a) Dans les chambres, séjours et cuisines, ce point d’éclairage doit être placé en plafond.
S’il n’est pas utilisé, un point d’éclairage pourra être complètement dissimulé.
Le point d’éclairage peut être complété par une ou plusieurs appliques ou un ou plusieurs
socles de prise de courant commandés ne se substituant pas aux socles spécialisés et non
spécialisés.
Dans le cas de rénovation totale ou lorsque des impossibilités techniques ne permettent pas
la réalisation de points d’éclairage placés en plafond, l’éclairage du local peut être réalisé par
deux points en applique ou par deux socles de prise de courant commandés.
b) Dans les toilettes, les salles de bain, les circulations et les autres locaux, ce point
d’éclairage doit être placé soit au plafond, soit en applique.
Sont exclus les placards et autres emplacements dans lesquels il n’est pas prévu de pénétrer.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les annexes non attenantes telles que
garages, abris de jardin, etc.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit.
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de
surface supérieure à 35 m².
Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce.
Chaque point d’éclairage équipé d'un socle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire)
destiné à alimenter un luminaire suivant l’article 559.1.1 doit être pourvu soit d’une douille
DCL munie d’une fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d’un luminaire, soit
d’un luminaire équipé d’une fiche DCL.
L’ensemble socle et fiche DCL évite les dommages causés aux conducteurs à l’occasion des
différents changements d’occupants ou de luminaires, qui se traduisent à terme par une
impossibilité de raccordement, sauf à exercer des tractions nuisibles sur les dits conducteurs
ou à réaliser des épissures.  Citation :