Discussion consultée 993 fois 13 messages Norme et points lumineux
Norme+et+points+lumineux
#1DALYle 08 février 2010 à 20h53 Bonjour,
Je suis nouveau dans ce forum et j'ai besoin de vos aides! D'après la norme NF C 15-100 on doit installer 8 points lumineux au max sur un circuit lumière protégé par un disjoncteur 16 A et en utilisant des fils de 1,5 mm². Ma question est la suivante: comment peut-on définir un point lumière? C'est à dire est-ce qu'on peut considérer un ensemble d'ampoules commandé par un seul interrupteur comme étant un point lumineux? Et est-ce qu'on peut considérer un moteur de volet comme étant un point lumineux? Merci #2firminle 08 février 2010 à 23h15 bonsoir,
une douille DCL représente 1point 1 prise commandée représente 1 point 1 applique représente 1 point pour des spots encastrées on considère 1 point pour 300VA exemple : 6 spots de 50VA = 300VA = 1point dans une pièce ,vous commandez deux appliques par le même inter cela fait deux points quand même. pour les volets roulants , on ne peut pas les reprendre sur un circuit éclairage . il leur faut un circuit dédié en 1,5² sous disj 16A maxi. A+ #3DALYle 09 février 2010 à 01h35 Merci pour la réponse, j'ai des nouvelles questions:
- Les douilles pour les ampoules sont-ils considérés comme un point? et - Les moteurs des volets il leurs faut chacun un circuit dédié avec un disjoncteur de 16A maxi? Est-ce qu'on peut les regrouper sur une boîte de dérivation protégée par un disj. de 16A? [ Message modifié par DALY le 09-02-2010 à 01:45 ] #4slymulele 09 février 2010 à 07h55 Hello;
Précision pour les circuits lampe et volets roulants: Protection 16A max si disjoncteur (donc 10A c'est bon aussi), en cas de protection par fusible, c'est 10A max (donc pas de 16 A) ---> Obligation En ce qui concerne les volets roulants, l'idéale et de créer deux circuits de manière à ce qu'ils ne soient pas tous en rade en cas de disjonction --->recommandation - Les douilles pour les ampoules sont-ils considérés comme un point? Le DCL permet justement aussi de connecter une douille donc oui forcement une douille et considéré comme un point lumineux. - Les moteurs des volets il leurs faut chacun un circuit dédié avec un disjoncteur de 16A maxi? Est-ce qu'on peut les regrouper sur une boîte de dérivation protégée par un disj. de 16A? Comme expliqué plus haut, oui on peut regrouper plusieurs VR sur un disjoncteur mais il est préférable de créer deux circuits. ++ sly [ Message modifié par slymule le 09-02-2010 à 08:11 ] #5RFcole 09 février 2010 à 21h19 salutatous
pour etre plus clair, pour les volets, on est limité a la somme des puissances des moteurs.... @+ #6phil-decuivrele 10 février 2010 à 14h39 salut tout le monde,
exact à condition que les moteurs fonctionnent en méme temps,ce qui est assez rare dans un logement. #7slymulele 10 février 2010 à 14h57 Salut RFco et phil-decuivre,
pour être plus clair, pour les volets, on est limité a la somme des puissances des moteurs.... Tout à fait d'accord et donc, si la somme des puissances des moteur dépasse les 2300 W avec fusible ou disjoncteur 10A ou 3680W avec disjoncteur 16A --> création d'un deuxième circuit. exact à condition que les moteurs fonctionnent en même temps, ce qui est assez rare dans un logement Pas d'accord, la norme ne prend nullement en compte ce facteur, le circuit doit être fait de manière à pouvoir supporter la charge de tout les moteurs simultanément. ++ sly [ Message modifié par slymule le 10-02-2010 à 14:57 ] #8phil-decuivrele 10 février 2010 à 15h36 re-salut,
je ne prétend pas le contraire,je disais simplement qu'il était (très) rare de voir dans un logement de voir fonctionner EN MEME TEMPS,tous les volets roulants
en général,une seule protection suffit;à moins d'habiter dans une ancienne école ou dans un chateau avec tous les volets reliés à une GTB ou là éffectivement il faudrait faire un calcul de puissance ! [ Message modifié par RFco le 10-02-2010 à 15:47 ] #9RFcole 10 février 2010 à 15h47 salut,
N'oublie pas les commandes centralisées.... (CPL ou autres) @+ #10DALYle 10 février 2010 à 20h23 Salut,
Merci pour vous tous
Alors pour résumer: - Un point lumière c'est équivalent à 300 VA, un circuit lumière doit être protégé par un disjoncteur de 16A soit avec un disjoncteur de 10A avec fusible (section 1.5mm²) - Pour les circuits moteur il faut compter la puissance des moteurs avec les même principes qu'un circuit lumière; Voilà! Norme et points lumineux
|