Norme et points lumineux

Page 1/2    Suivante | Dernière page
le  08-02-2010  à  20:53     #1
DALY
DALY
    12





Bonjour,

Je suis nouveau dans ce forum et j'ai besoin de vos aides!

D'après la norme NF C 15-100 on doit installer 8 points lumineux au max sur un circuit lumière protégé par un disjoncteur 16 A et en utilisant des fils de 1,5 mm². Ma question est la suivante: comment peut-on définir un point lumière? C'est à dire est-ce qu'on peut considérer un ensemble d'ampoules commandé par un seul interrupteur comme étant un point lumineux? Et est-ce qu'on peut considérer un moteur de volet comme étant un point lumineux?

Merci
le  08-02-2010  à  23:15     #2
firmin
firmin
    5384





bonsoir,

une douille DCL représente 1point
1 prise commandée représente 1 point
1 applique représente 1 point

pour des spots encastrées on considère 1 point pour 300VA
exemple : 6 spots de 50VA = 300VA = 1point

dans une pièce ,vous commandez deux appliques par le même inter
cela fait deux points quand même.

pour les volets roulants , on ne peut pas les reprendre sur un circuit éclairage .
il leur faut un circuit dédié en 1,5² sous disj 16A maxi.

A+
le  09-02-2010  à  01:35     #3
DALY
DALY
    12





Merci pour la réponse, j'ai des nouvelles questions:
- Les douilles pour les ampoules sont-ils considérés comme un point? et
- Les moteurs des volets il leurs faut chacun un circuit dédié avec un disjoncteur de 16A maxi? Est-ce qu'on peut les regrouper sur une boîte de dérivation protégée par un disj. de 16A?


   [ Message modifié par  DALY  le  09-02-2010  à  01:45 ] 
le  09-02-2010  à  07:55     #4
slymule
slymule
    3313





Hello;

Précision pour les circuits lampe et volets roulants:

Protection 16A max si disjoncteur (donc 10A c'est bon aussi), en cas de protection par fusible, c'est 10A max (donc pas de 16 A) ---> Obligation

En ce qui concerne les volets roulants, l'idéale et de créer deux circuits de manière à ce qu'ils ne soient pas tous en rade en cas de disjonction --->recommandation


Citation :
- Les douilles pour les ampoules sont-ils considérés comme un point?   Citation :


Le DCL permet justement aussi de connecter une douille donc oui forcement une douille et considéré comme un point lumineux.

Citation :
- Les moteurs des volets il leurs faut chacun un circuit dédié avec un disjoncteur de 16A maxi? Est-ce qu'on peut les regrouper sur une boîte de dérivation protégée par un disj. de 16A?  Citation :


Comme expliqué plus haut, oui on peut regrouper plusieurs VR sur un disjoncteur mais il est préférable de créer deux circuits.

++
sly


   [ Message modifié par  slymule  le  09-02-2010  à  08:11 ] 
le  09-02-2010  à  21:19     #5
RFco
RFco
    5332





salutatous


pour etre plus clair, pour les volets, on est limité a la somme des puissances des moteurs....



@+
le  10-02-2010  à  14:39     #6
phil-decuivre
phil-decuivre
    544





salut tout le monde,
exact à condition que les moteurs fonctionnent en méme temps,ce qui est assez rare dans un logement.
le  10-02-2010  à  14:57     #7
slymule
slymule
    3313





Salut RFco et phil-decuivre,

Citation :
pour être plus clair, pour les volets, on est limité a la somme des puissances des moteurs....   Citation :


Tout à fait d'accord et donc, si la somme des puissances des moteur dépasse les 2300 W avec fusible ou disjoncteur 10A ou 3680W avec disjoncteur 16A --> création d'un deuxième circuit.

Citation :
exact à condition que les moteurs fonctionnent en même temps, ce qui est assez rare dans un logement  Citation :


Pas d'accord, la norme ne prend nullement en compte ce facteur, le circuit doit être fait de manière à pouvoir supporter la charge de tout les moteurs simultanément.

++
sly


   [ Message modifié par  slymule  le  10-02-2010  à  14:57 ] 
le  10-02-2010  à  15:36     #8
phil-decuivre
phil-decuivre
    544





re-salut,

je ne prétend pas le contraire,je disais simplement qu'il était (très) rare de voir dans un logement de voir fonctionner EN MEME TEMPS,tous les volets roulants
en général,une seule protection suffit;à moins d'habiter dans une ancienne école ou dans un chateau avec tous les volets reliés à une GTB ou là éffectivement il faudrait faire un calcul de puissance !


   [ Message modifié par  RFco  le  10-02-2010  à  15:47 ] 
le  10-02-2010  à  15:47     #9
RFco
RFco
    5332





salut,


N'oublie pas les commandes centralisées.... (CPL ou autres)



@+
le  10-02-2010  à  20:23     #10
DALY
DALY
    12





Salut,

Merci pour vous tous
Alors pour résumer:
- Un point lumière c'est équivalent à 300 VA, un circuit lumière doit être protégé par un disjoncteur de 16A soit avec un disjoncteur de 10A avec fusible (section 1.5mm²)
- Pour les circuits moteur il faut compter la puissance des moteurs avec les même principes qu'un circuit lumière;

Voilà!