Avis critiques sur mon tableau électrique

Page 2/2     Première page | Précédente
le  11-02-2010  à  20:50     #11
Carminas
Carminas
    4283





Bonsoir

Attention, il ne faut pas écrire n'importe quoi et je ne sais pas d'où vous sortez ces données.

Pour rappel la NF C 15-100 en vigueur depuis 2003 dit :

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.


Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).

Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce.

Les calibres des disjoncteurs et des fusibles sont des valeurs maxi, on peut toujours mettre moins.
Donc disj 10A pour 8 points d'éclairage ne pose aucun problème.

@+



   [ Message modifié par  Carminas  le  11-02-2010  à  20:51 ] 
le  12-02-2010  à  11:12     #12
will31
will31
    58





Merci pour tes précisions Carminas.
Pour ceux qui en ont besoin, j'ai utilisé le résumé de la norme de chez Schneider, je trouve celui-ci particulièrement bien fait comparé à d'autres que j'ai pu lire.
le  12-02-2010  à  12:14     #13
Herveleger
Herveleger
    97





OK OK !! là vous me soulagez !! effectivement je n'ai pas tout lu a fond!! enfin si j'ai tout lu mais pas tout compris !! j'avais oblitéré le mot MAX effectivement si c'est la protection max je peut mettre mes 10A

Je ne voulais pas polémiquer mais d'un coté je lisais 16A et de l'autre 10A !! croyez-moi j'en suis soulagé!!

Merci
le  14-02-2010  à  16:53     #14
ziim
ziim
    38





Bonjour,

A propos du décompte des socles...

"- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté "

C'est valable pour évaluer comment est chargé le disjoncteur concerné mais est-ce valable aussi pour le nombre de PC dans une pièce ?

Exemple : la norme m'impose 5 PC mini dans le séjour. Si je mets deux doubles et une simple, je suis pas bon ? Il faudrait installer que des simples même si elles sont les unes à côté des autres ?

Question subsidiaire : Comment s'applique la norme dans une grande pièce unique ou dans un loft ? rapport aux PC, aux points de centre et aux inters ?

Sinon, toujours un plaisir de vous lire sur ce forum !
le  14-02-2010  à  21:51     #15
Carminas
Carminas
    4283





Non ce n'est pas le même décompte.

Pour le nombre de prises par circuit, les socles double comptent pour 1.
Pour le nombre de prises par pièce, les socles double comptent pour 2.

Dans une pièce unique, on peut considérer que c'est le séjour et appliquer 1 prise pour 4m².

@+